СП 486. требования к запотолочному пространству.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
SNB-Tver ®

[12.03.2021 18:49:41]
 Хочу обсудить новые положения, затронутые в СП 486.

................

Изменились требования к запотолочному пространству.

Тут есть вопросы. Как я понял:

1. СПС за потолком - только при объеме горючей массы кабельной линии от 1,5 до 7 л на метр - это было и раньше;

2. АУП надо делать за потолком при объеме горючей массы кабельной линии более 7 л на метр в помещениях, указанных в прим. 4.

Поскольку трубопроводы, согласно прим. 2Б, допускается предусматривать только из материалов группы горючести НГ и Г1, п.10.2 - неактуален вообще.



Поправьте, если я ошибаюсь. Вообще напрягают требования с перекрестными ссылками одного примечания на другое.
Админ ®

[12.03.2021 19:47:52]
 Ув SNB-Tver ® в теме следует КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ обсуждаемый вопрос и обсуждать ОДИН вопрос в ветке. Примите к сведению правила сайта иначе к продолжу удалять ваши ветки



[12.03.2021 20:05:14]
 
Цитата SNB-Tver 12.03.2021 18:49:41
п.10.2 - неактуален вообще.
--Конец цитаты------
может быть п. 10.1?
Цитата SNB-Tver 12.03.2021 18:49:41
трубопроводы, согласно прим. 2Б, допускается предусматривать только из материалов группы горючести НГ и Г1
--Конец цитаты------
не трубопроводы, а воздуховоды.
обычно засада бывает в изоляции фреонопроводов от кондеев.


[12.03.2021 20:31:48]
 Нина: да, п. 10.1. Про фреонопровод понятно. Хочу просто уточниить: тушение только если фреонопровод расположен в помещениях, указанных в прим. 4? В прочих помещениях на фреонопровод внимания не обращаем?
Как-то криво написано: "при прокладке трубопроводов ... воздуховоды допускается предусматривать ..." Как это понять?


[12.03.2021 20:38:38]
 Нина ® [12.03.2021 20:05:14]
"обычно засада бывает в изоляции фреонопроводов от кондеев."
К счастью, хоть одной засадой стало меньше, т.к. теперь K-Flex (Г1) прокатывает.
Теоретически можно и все остальное в него запаковать.
Вопрос, как заставить и, главное, как проконтролировать водопроводчиков и ОВников.
Про цену вопроса отдельно.


[12.03.2021 20:44:48]
 
Цитата SNB-Tver 12.03.2021 20:31:48
Хочу просто уточниить: тушение только если фреонопровод расположен в помещениях, указанных в прим. 4? В прочих помещениях на фреонопровод внимания не обращаем?
--Конец цитаты------
думаю что да.
Цитата SNB-Tver 12.03.2021 20:31:48
Как-то криво написано: "при прокладке трубопроводов ... воздуховоды допускается предусматривать ..." Как это понять?
--Конец цитаты------
как то, что написано коряво :)
типа нам подсказывают по доброте душевной, что обращать внимание надо только на изоляцию трубопроводов, с воздуховодами все и так ок.
но смысл ясен.


[12.03.2021 20:51:34]
 Нина, не должно в СП быть намеков. То ли они считают воздуховоды трубопроводами, то ли наоборот. Всё в документе должно быть изложено четко и ясно. Может, у них русский - не родной?


[12.03.2021 20:56:38]
 
Цитата SNB-Tver 12.03.2021 20:51:34
Всё в документе должно быть изложено четко и ясно
--Конец цитаты------
кто бы спорил.


[12.03.2021 21:04:02]
 smrnv: Проблема еще в том, что многие проектные конторы делают не все части проекта сами, а что-то распихивают по разным соисполнителям. А ГИПа толкового нет. Части проекта друг с другом не согласованы. Слаботочник не знает, что делает ОВшник или электрик. Задания на проектирование исполнители сами себе пишут. А потом выясняется, что вентиляторы установили, а шкафов управления к ним в проекте нет. Электрики кивают на ОШников и наоборот. Россия...


[12.03.2021 21:19:36]
 Ув. SNB-Tver ® Вы здесь либо решаете вопрос либо я закрою ветку по причине вашего флуда по поводу неправильно написанных норм, отсутствия толковых ГИПов и тд.


[12.03.2021 21:22:35]
 Нина: "обращать внимание надо только на изоляцию трубопроводов".
При дотошности нашего народа даже боюсь представить, какие ещё трубопроводы из легкогорючих труб могут оказаться за подвесными потолками. Какие только творения местных самоделкиных мне на объектах не встречались!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: СП 486. требования к запотолочному пространству.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.