отделка помещений пожаробезопасных зон

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.03.2021 13:31:09]
 Всем привет! Кто пояснить - где указаны показатели пожарной опасности отделки пожаробезопасных зон (стены, пол, потолок)?


[11.03.2021 13:57:31]
 Кто пояснить - ...?
моя пояснить: ТРоТПБ табл. 28; 29.


[11.03.2021 14:05:58]
 поясниТТТТТ.... опечатка

и где в табл. 28-29 требования по отделке ПБЗ?
там пути эвакуации и зальные помещения


[11.03.2021 15:01:28]
 ув. Асашай ®, предлагаю не изобретать собакину пятую ногу, а удовольствоваться теми нормами, что есть.
Если ПБЗ размещена в л/к или лифтовом холле - принимать ТПБ по отделке л/к или лифтового холла, если ПБЗ размещена в помещении - то принимать ТПБ к зальному помещению.
ПБЗ окружена со всех сторон несгораемыми толстыми стенами и перекрытиями, см. расстояния до окон, см. ограничения что можно сверху и что - снизу, там "термонадув" вовнутрь. Там нет и не должно быть ОФП, так что стены в ПБЗ вполне можно обшивать ПСБ и красить маслянной краской в 7 слоев)))


[11.03.2021 17:05:12]
 Боюсь, что вы ошибаетесь. Все трое..
Исходя из такой логики в ПБЗ можно и горючую нагрузку разместить. Т.о. возможность рассмотрения пожара в самой ПБЗ уже становится вероятной. Если же допустить возможность пожара в ПБЗ, то куда деваться тем, для кого она предназначена?
Кроме того, нет логики. Если в ЛК, то требования по-вашему нужно принимать как в ЛК, а если требований нет - то краской в 7 слоев..
Формально действительно ничем не регламентируется, по смыслу является больше чем путем эвакуации. Требования должны соответствовать ЛК.


[11.03.2021 18:24:58]
 Еще из прошлой темы уяснили-что освещение в зоне не делать (нагрузка же), освещать исключительно фонарями под глазом


[11.03.2021 21:57:29]
 встречал неоднократно случаи - ПБЗ устраивают в помещениях, которые при обычной эксплуатации являются санузлами, кабинетами и др., но при пожаре они становятся ПБЗ (т.е. помещения выгорожены противопожарными преградами, предусмотрен подпор воздуха с подогревом и т.д.). Запрета на такие решения я не знаю


[12.03.2021 10:28:25]
 Про санузлы не могу сказать. В кабинете однозначно есть нагрузка и однозначно такая же вероятность пожара, как и в других кабинетах. А вы туда еще и воздух подогретый качаете, чтобы горело получше.
Кроме того, как следует из норм из ПБЗ предполагается возможность движения дальше - лифтом или по лестнице. Из кабинета и туалета такого явно не предусматривается.
По поводу освещения юмор плосковатый. Обычно в экспертизе он слабо помогает..


[12.03.2021 10:59:03]
 Из кабинета или туалета далее выход в лестничную клетку, с этим проблем нет.
Нигде в нормах не запрещено ПБЗ предусматривать в санузлах или кабинетах.

При размещении пожаробезопасной зоны в отдельном помещении должен быть
предусмотрен один из следующих вариантов выхода из указанного помещения или любая
комбинация таких вариантов:
– в лифтовой холл, отвечающий требованиям настоящего пункта, непосредственно, через
коридор или воздушную зону;
– на эвакуационную лестничную клетку непосредственно, через коридор или воздушную
зону. При отсутствии противодымной защиты лестничной клетки на входе в нее на каждом из
этажей следует предусматривать тамбуры с противопожарными дверями с пределом
огнестойкости не ниже EI 30, за исключением случая, когда вход в лестничную клетку
осуществляется через воздушную зону;
– на лестницу 3-го типа непосредственно или через коридор. При этом такие лестницы
допускается использовать для пожаробезопасных зон, размещенных не выше 5-го этажа, а ширина
указанной лестницы должна предусматриваться не менее 1,5 м.
Коридор, о котором идет речь в рассматриваемых вариантах, должен отделяться от
остальных частей здания конструкциями с пределом огнестойкости, соответствующим пределу
огнестойкости конструкций пожаробезопасных зон. В указанный коридор не допускается
предусматривать выходы из иных помещений.


[12.03.2021 11:01:13]
 Термин: "Зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют"

Считаю, что наличие в ПБЗ пожарной нагрузки, равно как и горючей отделки - потенциальное присутствие опасных факторов пожара.
Логичный вариант - это принимать отделку ПБЗ как для лестничных клеток или лифтовых холлов. Подкопаться к такому решению невозможно, ибо учтено в нормах


[12.03.2021 14:53:19]
 Согласен с "трое пожарников". ПБЗ по сути улица или смежный пожарный отсек. А пожарный риск считается по 1 загоранию в здании, а не все здание сразу... Помню, как планировали отсеки делить не только п.п.стенами но и п.п.перекрытиями...


[12.03.2021 15:01:16]
 буду краток: ПБЗ не КПЗ
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: отделка помещений пожаробезопасных зон      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.