Ввод и водомерный узел на системе АПТ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.03.2021 12:54:50]
 Всем привет.
Народ, подскажите, пожалуйста, какая схема насосной с водомерным узлом более правильная.
Парковка подземная, не отапливаемая.
Заказчик к моей придрался, что могут воровать воду до счетчика. И значит не примут на сдаче объекта.
У меня вопросы, нужны ли электрозадвижки на системе АПТ? Счетчик будет считать воду и на пожар, а должен ли? На пожар же не ставят счетчик.
Это моя:
https://disk.yandex.ru/i/XcZ6cUrkPMz...
Это предложенная заказчиком:
https://disk.yandex.ru/i/s2TQjpHoDDZ...


[11.03.2021 14:33:34]
 У наших технологов вот такая схема любимая.
https://disk.yandex.ru/i/M9puggkWVm2...


[11.03.2021 16:10:34]
 Спасибо большое, Нина!


[11.03.2021 16:42:17]
 Не за что.
Электрифицированными задвижками на отводах управляем от АПТ, никому не верим, закладываем свои шкафы, тянем интерфейс в помещение ввода.


[19.03.2021 13:13:36]
 Столкнулся с еще одной проблемкой для меня...

При переходе системы в рабочее состояние, вода подаётся к сплинкеру с расчетным давлением и расходом.
При этом в УУ будет вытекать дренаж.
В Спецавтоматике не прокомментировали расход и давление, сказали только что дренажная трубка 3 мм.
Давление в системе 50 м, расход 44,37 л/с = 159,8 кубов в час.
Я знаю, что надо использовать формулу Бернулли...
Но у меня не получается...

У меня парковка двухуровневая, насосная на 1-ом уровне... Нужно доказать, что приямок с насосами точно нужен. На данный момент запроектирован трап 110 с расходом 3,7 л/с. Но большое сомнение, что он справится.
Площадь насосной 48,6 кв.м. Если брать до двигателей 0,5 м...

Помогите, пожалуйста!


[19.03.2021 13:34:08]
 >надо использовать формулу Бернулли

Через дренажную трубку диаметром 3 мм при 5 ати получается расход воды 0.2 л/с. Но это без учета потерь давления, в реальности будет несколько меньше.


[19.03.2021 13:46:29]
 Georg, большое спасибо!
А можно, пожалуйста, пояснить для тупеньких?)


[19.03.2021 13:55:59]
 P = rho*V^/2;

rho = 1000 кг/м3;
P = 500 000 Па;

V = (P*2/rho)^0.5;
V = 31 м/с;

d = 0.003 м;
S = pi*d*d/4;
S = 7.065*10^-6 м2;

Q = rho*V*S;
Q = 0.21 кг/с.


[19.03.2021 14:05:39]
 В первой строчке нужно: P = rho*V^2/2;


[19.03.2021 14:29:04]
 Формула Бернулли:
https://wikimedia.org/api/rest_v1/me...

const = rho*V^2/2 + rho*g*h + p

Извините, просто понять хочу... У меня с гидравликой плохо(((

высота равна нулю... а куда делось давление?...


[19.03.2021 14:41:55]
 rho*V1^2/2 + rho*g*h1 + p1 = rho*V2^2/2 + rho*g*h2 + p2

Точка 1 внутри V1 = 0; точка 2 снаружи p2 = 0; h1 = h2.

Получится P1 = rho*V2^2/2.


[19.03.2021 14:47:54]
 Скорость V1 не будет равна 0, так как дренаж работает когда тушится пожар... получается скорость будет равна где то 2,4 л/с


[19.03.2021 15:00:14]
 >Скорость V1 не будет равна 0, так как дренаж работает когда тушится пожар...

Трубка перпендикулярна потоку. Скорость воды в трубе влияет на давление на входе в трубку, но при таком соотношении диаметров труб погрешность будет несколько процентов - гораздо больше будут давать неучтенные потери давления в самой трубке.


[19.03.2021 15:04:30]
 Спасибо большое, Georg, выручил!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Ввод и водомерный узел на системе АПТ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.