[10.03.2021 13:40:40]
 Уважаемые коллеги, прошу помочь в ситуации разночтений двух нормативных документов, один из которых был введен в действие с 01.01.2021.

Вопрос касается установки роллет. Согласно п. 27 ППР-2020 установка допускается при выполнении ряда условий, а согласно п. 7, ст. 89 ФЗ-123 - однозначно - нельзя.

Прошу дать разъяснение.


[10.03.2021 13:52:41]
 Это не разночтения двух нормативных документов. Это нормативные правовые акты.
Здесь все просто, см. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ “Об обязательных требованиях в Российской Федерации”:
В случае действия противоречащих друг другу обязательных требований в отношении одного и того же объекта и предмета регулирования, установленных нормативными правовыми актами разной юридической силы, подлежат применению обязательные требования, установленные нормативным правовым актом большей юридической силы.


[10.03.2021 16:38:12]
 Comfire, благодарю!
Все равно, понять не могу, для чего надо было в ППР-2020 вписывать "мертвый" пункт?!


[10.03.2021 18:23:13]
 А с чего Вы взяли, что он мертвый? Оба документа являются нормативными правовыми актами.


[10.03.2021 18:40:46]
 Ув.burratino ®
Не документ мертвый, а пункт.
и не мёртвый, а "мёртвый".


[10.03.2021 19:18:47]
 >для чего надо было в ППР-2020 вписывать "мертвый" пункт?!

Насколько помню, в законпроекте по изменению 123-ФЗ было аналогичное требование. Законпроет сейчас на стадии внесения в Правительство. Может, к 1 сентября и будет одно и то же в обоих документах.


[11.03.2021 9:15:16]
 "28) в статье 89:
...
д) части 5, 7, 13 признать утратившими силу;"

https://regulation.gov.ru/projects#n...


[11.03.2021 9:15:17]
 "28) в статье 89:
...
д) части 5, 7, 13 признать утратившими силу;"

https://regulation.gov.ru/projects#n...


[11.03.2021 12:32:31]
 Я и имел ввиду пункт, а не документ.


[11.03.2021 12:39:24]
 д) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. В проемах эвакуационных выходов и на путях эвакуации запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.»;
По вашей ссылке .


[11.03.2021 13:52:22]
 Нужно смотреть самый правый документ: "Рассмотрение проекта в Правительстве РФ"
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: п. 27 - ППР-2020 и п. 7, ст. 89 - ФЗ-123      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.