Разблокировка эвак.дверей в здании в разных корпусах

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.03.2021 10:22:25]
 Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Имеется здание студенческой общаги... Два корпуса жилых, один корпус посередине нежилой... Противопожарных перегородок на уровне второго этажа нет, на уровне общего подвала есть... Высота жилых корпусов 16, нежилого 2...
Есть эвак.двери во всех трех корпусах... АПС проектами закрыта на все корпуса по отдельности... Отсюда вопрос, обязаны ли двери, скажем, второго окрпуса, открываться при сработке в первом?.. И также связь со всеми остальными корпусами...


[05.03.2021 10:41:14]
 Разблокировка по сигналам пожарной сигнализации - по желанию.

Обязательно - дверь должна изнутри открываться без ключа. Ставите устройство дистанционного пуска с двумя группами контактов: один рвет цепь питания замка, другой - для передачи сигнала на пост охраны (пожарный пост).


[05.03.2021 11:00:51]
 Я имел ввиду сработка в 1-ом, а двери открываются как в 1-ом, так и 2-3-их корпусах...


[05.03.2021 11:08:23]
 >Я имел ввиду сработка в 1-ом, а двери открываются как в 1-ом, так и 2-3-их корпусах...

Хотите - делайте, хотите - не делайте. Нормами это никак не регламентировано.


[05.03.2021 11:17:45]
 Ммммм... Спасибо, то есть это точно?.. Двери антипаникой оборудованы...


[05.03.2021 14:32:42]
 Да, "дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов" встречается только в п.1 ст.84, но не как обязательный способ, а как один из возможных способов, так что он - не обязательный.


[05.03.2021 14:43:23]
 Кстати, ещё в новых ППР РФ появилось требование "Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану."

Но вроде бы есть мнение, что "особый режим содержания" - это когда двери специально нельзя открыть изнутри - например в местах лишения свободы и в психиатрии.


[05.03.2021 17:05:16]
 Это вредная штука.
Что-то обязательное было в нормах по МГН.
Но в любом случае с учетом вопроса nic-login ® логично что разблокировать надо ТОЛЬКО выходы (то есть на выход но не на вход если это точка доступа с раздельными направлениями) ведущие в безопасную зону с опасной зоны. И никакие другие.
Учитывая что это весьма не просто реализовать стараюсь не применять таких решений.


[10.03.2021 10:29:40]
 Реализовать-то получилось по итогу... Но с учетом того, что общежитие студенческое, студенты очень быстро прочухали и участились нарушения пропускного режима, так как эвак.двери что вход, что выход по сути не имеет значения... Дверь на магните... Естественно камеры как-то перекрывают, но это дополнительная головная боль сотрудникам охраны... Вот и хочется проверить правомерность предписания МЧС ...


[10.03.2021 10:32:52]
 И еще, следуя логике предписания МЧС: здание является единым сооружением... Понятие "корпус" нет, так что ВСЯ автоматика должна отрабатывать одним единым целым организмом... Но на кой хрен включать оповещение во 2-ом корпусе, если сработка в 1-ом?.. Они головой покивали, типа бред, но двери в предписание включили...


[10.03.2021 10:42:34]
 >ВСЯ автоматика должна отрабатывать одним единым целым организмом

Для СОУЭ третьего типа здание допускается делить на зоны оповещения.


[10.03.2021 11:31:18]
 nic-login® "но двери в предписание включили..."

На какой пункт каких норм они при этом сослались? Ну - и как сформулировали?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 