Помещение с томографом

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[25.02.2021 21:21:03]
 Коллеги добрый день.
Тут может нашей компании достаться проектирование и монтаж (либо что-то одно, скорее первое) одного медцентра. По основной массе помещений всё понятно и ясно, но вот с помещением МРТ у нас возникает сложность. Помещение обшито всё медным листом (потолок, стены, пол), а значит там жуткие наводки и помехи для пожарной сигнализации. Посоветуйте что ставить в это помещение.
Там где огромная связка эл.кабелей думаем монтировать термокабель. Аспирационную систему хотели, но заказчик сказал уже что на неё денег точно нет и не будет. Видим вариант с ИПДЛ, но что-то сомнения берут в правильности выбора.


[26.02.2021 0:23:14]
 В том году был медцентр с двумя такими помещениями, на всех стадиях проекта были бийские аспирационники https://sa-biysk.ru/catalog/2278/
- они не особо дороже линейники, да и не особо хороши работают, но в камеру Вы заводите только мелкие капилляры. То есть это наиболее удобный и устраивающий всех вариант.

Но на этапе монтажа монтажников в камеру не пустили "установщики" томографа. Они туда вообще никого кроме себя не пускали.


[28.02.2021 21:38:46]
 Viss Спасибо.

Тоже кажется что мало кого пустят и у нас.
Предложил такой вариант. отказались. Сказали "нет трубкам". Значит ИПДЛ будем закладывать.