ИПР и датчики на одной дплс по СП 484

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.02.2021 7:09:19]
 Здравствуйте. Хочется уточнить следующий момент. Согласно п. 6.3.4. СП484: "Единичная неисправность в линии связи ЗКПС не должна приводить к одновременной потере автоматических и ручных ИП, а также к нарушению работоспособности других ЗКПС".
То есть для адресной системы ручник и датчики можно вешать на одну линию ДПЛС, но при условии установки перед и после ручника изолятора, так? При этом линию ДПЛС необходимо закольцевывать, радиальный шлейф не подходит?


[20.02.2021 8:30:29]
 https://bolid.ru/about/news/2020/12/...


[20.02.2021 9:52:15]
 Спасибо!
Для уточнения, если я правильно понял, теперь можно только кольцевать дплс несмотря на изоляторы перед и после ручника, так?


[20.02.2021 9:56:41]
 Не можно, а нужно )


[23.02.2021 18:58:47]
 А какой смысл в ИКЗ, если не кольцевать? :)


[23.02.2021 19:03:02]
 А почему под единичной неисправностью понимается такая, которую потенциально можно обойти изолятором? Почему не рассматривается, например, обрыв? Как будто неисправность только и ждет какой бы для себя ШС выбрать... на сколько он соответствует нормам для данной неисправности... Простите утрирую но кажется заигрались.



[23.02.2021 19:14:43]
 "Почему не рассматривается, например, обрыв?"
Смотрите глубже) Например, плохое соединение в клемнике извещателя в дплс, или же помехи в радиоканале)))


[23.02.2021 19:14:45]
 "Почему не рассматривается, например, обрыв?"
Смотрите глубже) Например, плохое соединение в клемнике извещателя в дплс, или же помехи в радиоканале)))


[23.02.2021 19:23:04]
 На болид были случаи когда ложилась вся дплс с икз из-за неизвестной неисправности на участке в 1метр... В радиоканальных системах были проблемы из за неравномерного разряда батарей и неизвестных причин(решалось перемещением приборов, или заменой всех батареек просто)


[23.02.2021 19:24:50]
 да все что угодно.
Обрыв общей линии в помещении где пожар.
Ведь пункт нацелен на то что бы дать возможность подать сигнал сигнал пожарной тревоги вне зависимости от состояния автоматических систем.
Если я правильно понял.


[23.02.2021 19:49:40]
 >>А почему под единичной неисправностью понимается такая, которую потенциально можно обойти изолятором? Почему не рассматривается, например, обрыв? Как будто неисправность только и ждет какой бы для себя ШС выбрать... на сколько он соответствует нормам для данной неисправности... Простите утрирую но кажется заигрались<<

Единичная неисправность - это не только про изоляторы. Изоляторы защищают от КЗ, но тогда нужна связность больше 1, то есть кольцо. Кольцо от обрыва также защищает. Но у некоторых производителей есть вид неисправности, при которой может все лечь - попадание проводника на "землю". Изоляторы тут не всегда помогают, они развязывют, как правило, только один проводник. Требования у нас получились в итоге жёстче европейских даже. У них достаточно эту "землю" отобразить и чтобы при первой "земле" работа системы не была нарушена.


[23.02.2021 19:53:00]
 >>да все что угодно.
Обрыв общей линии в помещении где пожар.
Ведь пункт нацелен на то что бы дать возможность подать сигнал сигнал пожарной тревоги вне зависимости от состояния автоматических систем.
Если я правильно понял.<<

Нет, на случай пожара это не рассчитано, как бы многие не хотели сюда это приплести. Это обеспечение готовности системы до пожара. Потом идёт катастрофическое развитие событий и устойчивая к этому система по цене будет соплставима со зданием.


[23.02.2021 20:55:20]
 Я не то что хочу приплести я просто думаю зачем тут этот пункт. Вы много видели людей которые в условиях пожара жмут ИПРы?


[23.02.2021 21:45:05]
 >>Вы много видели людей которые в условиях пожара жмут ИПРы?<<

Жмут, вполне жмут. Пожары не всегда протекают как в Зимней Вишне. Чаще всего это по началу вялое событие. И как раз ИПР жмут в тех случаях, когда понимают, что автоматика не отработала, чтобы включить оповещение.


[23.02.2021 22:05:50]
 Вряд ли кто за рубежом обращал внимание на один нюанс. Я не знаю, откуда это у них взялось, но это видно даже не очень трезвым взглядом почти везде.
Посреди этажей или еще где-то стоят обычные ручники 9х9 или 10х10 см. Зато при спуске по эскалатору с этажа, при центральных выходах из здания стоят ИПРы, мимо не пройдешь 15х15 см. Просто зовут они, нажми меня.
И тут же в тамбуре этих центральных входов еще один такой большой ИПР, практически рядом с тем. А это уже не столько ИПР СПС, сколько кнопка вызова спасателей по их СПИ. Выбегая на улицу,на свежий воздух без дыма, не забудь ткнуть и это. Лишнего не бывает.
При их менталитете и умении читать, особенно всякие наставления и инструкции (то, что сушить котов после их помывки в микроволновке нельзя, мы это уже все читали) всё это помогает поддерживать определенный порядок.
К сожалению, в нашем менталитете всё это начисто отсутствует. Зато у всех в памяти до сих пор не забыта сетка "авоська". А вдруг где-то что-то будут продавать. Каждому свое.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ИПР и датчики на одной дплс по СП 484      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.