СП 484 на Болиде

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Эльгранд ®

[19.02.2021 6:47:58]
 Добрый всем день!
Подскажите пожалуйста, на оборудовании Болид можно собрать охранную, пожарную, СКУД по СП 484? Зашел на сайт НВП Болид, С2000М с одним RS-485.
Каким образом приборы С2000 подключить кольцом?


[19.02.2021 7:02:45]
 Эта песня хороша, начинай сначала!


[19.02.2021 8:15:34]
 Пожарная сигнализация это отдельно, ни с чем не путайте. Остальное делаете на отдельном приборе хоть кольцом, хоть полукольцом


[19.02.2021 8:40:04]
 C2000М с двумя интерфейсами они выпустят.

Однако это нисколько не поможет выполнить требования СП 484. Нужно техническое средство, которое называется "прибор приемно-контрольный пожарный", а не "пульт контроля и управления".





[19.02.2021 9:28:24]
 "Зашел на сайт НВП Болид, С2000М с одним RS-485."
и без сертификата.
myfild

[19.02.2021 9:31:03]
 От чего же не поможет?
согласно документации производителя он может выполнять функции может выполнять функции блочно-модульного прибора приемно-контрольного охранного и пожарного, прибора управления.
Сертификат на С2000м и модули обновит на 043 ТР ...


[19.02.2021 9:49:00]
 >согласно документации производителя он может выполнять функции может выполнять функции блочно-модульного прибора приемно-контрольного охранного и пожарного, прибора управления.

"Совместно с приборами ИСО «Орион» он может выполнять функции блочно-модульного прибора приемно-контрольного охранного и пожарного"

"Совместно" - это установка пожарной сигнализации, в СП 484 это называется "технические средства СПА".


[19.02.2021 13:26:20]
 "C2000М с двумя интерфейсами они выпустят
Однако это нисколько не поможет выполнить требования СП 484"

Речь про требования п. 5.3?


[19.02.2021 13:34:22]
 Необходимость использования приборов приемно-контрольных пожарных присутствует по всему тексту СП 484.


[19.02.2021 13:41:54]
 Хотите сказать, что адресную систему АПС нельзя проектировать на существующем болидовском оборудовании только потому, что в составе оборудования есть "пульты" и "контроллеры", но нет "приборов"?


[19.02.2021 13:47:25]
 Не зря же они новый Сириус назвали "прибор приемно-контрольный пожарный", а не блок какой-нибудь.

Для контроля установок пожаротушения можно будет использовать и старое оборудование, там такого требования нет.


[19.02.2021 18:14:32]
 Не могу понять при чем тут пожарная система. товарищ хочет охранку и СКУД. Пусть делает на С2000. Какая проблема.
А в пожарку не суйся


[19.02.2021 18:16:57]
 Ну так месячник СП484, количество экспертов удваивается каждую неделю:)) даже к СКУД и охранке его приплетают
Эльгранд ®

[20.02.2021 1:10:01]
 Друзья мои! Я написал в итоге на Болид. Ответ цитирую:
"Однозначно сказать сложно, все зависит от типа здания и необходимых систем, если нужно пожаротушение, то точно потребуется Сириус. Если только АПС и СОУЭ, то выбранное оборудование подойдет. При этом блок С2000-КПБ необходимо будет установить в шкаф ШПС-12 исп.10, 11 или 12 (или в шкаф ШПС-24 исп.10, 11 или 12).
В проекте рекомендуем закладывать С2000-КДЛ исп.01 или С2000-КДЛ-2И исп.01 - именно с исполнением блоки имеют 2 интерфейса RS-485, что позволит не утанавливать их в шкаф, как С2000-КПБ. Пульт С2000М также надо в скобках указать (с 2-мя RS-485). Или вместо С2000М использовать Сириус."
Только не ответили, допускается ли устанавливать С2000-КДЛ вне помещении пожарного поста? Допустим многоэтажное здание, 7,8,9 этажей... все-таки удобнее бросить интерфейс между этажей, чем на каждый этаж протягивать ШС.
Эльгранд ®

[20.02.2021 1:15:49]
 Я имею ввиду установку С2000-КДЛ по этажам.


[20.02.2021 8:19:04]
 С2000-КДЛ можно поставить где угодно. Органов управления на нем нет, вся индикация будет на пожарном посту, если там будет установлен С2000М.
Про два RS485 только не забываем.


[09.03.2021 16:44:21]
 С2000-м единый как пульт контроля за отдельными пкп спс и ос ? сп484 на отработанной годами схеме окончательно ставит крест или есть варианты? Например коммуникатор Союз-GSM(любой на 232порту пульта) на объектах один и пульт один с ним в связке и транслирует сигналы с пкп спс и пкп ос(раздельные), а если вот эта шляпа про запрет совмещения спа с другими , то получается двойной комплект из пульта и коммуникатора? Да? Если да то как долго в РФ будет длится эта хм..болезненная одержимость нормотворцев?Если да,то кто там знает этого "больного изобретателя" пните его от меня..и побольнее. "Ведьм" ищут совсем не там.Нормы ТО до сих пор не родили , а ведьмы в 95% случаев именно там а не в том как назвать прибор пожарный или охранно-пожарный.


[09.03.2021 18:58:55]
 СП484 на отработанной годами схеме окончательно ставит крест.
Вариантов нет.


[10.03.2021 1:58:02]
 Ну а например если пульт рассматривать как часть СПИ а не СПА ? Извещения от приборов на RS-485 в ContactID формирует пульт и это как бы часть функции СПИ.


[10.03.2021 2:01:44]
 СПИ это часть СПА


[10.03.2021 2:28:11]
 СПИ это часть СПА? Тогда по п. 7.1.3 сп484 и скуд это часть спа и асу тп и системы инженерно-технического обеспечения.


[10.03.2021 2:32:23]
 кстати п 7.1.2 вообще веселый ..про сбор и обработку информации без установки границ какой именно информации (печатной,видео,звуковой,политической и т.д.)


[10.03.2021 2:52:03]
 http://docs.cntd.ru/document/565270059 в перечне обязательных стандартов тоже нет этих сп.


[10.03.2021 2:59:51]
 Сегодня только изменение к приказу выставляли. Только не к тому, который вы прислали, этот вроде предпоследний


[10.03.2021 3:01:19]
 Пункты 7.1.2 и 7.1.3 не определяют из чего состоит СПА. СПА может состоять из того, что перечисленно в определении этого термина взятого из 043 регламента.


[10.03.2021 3:09:26]
 Насчёт перечня я ошибся, вы ссылку на перечень вообще другого регламента дали


[10.03.2021 8:47:08]
 прошу помочь ссылкой на ТОТ перечень где сп484 и сп485. тема про два отдельных коммуникатора для спа и сос про два пульта вылазит сейчас по тем коммерческим предложениям, что ушли заказчикам в декабре 20го и январе-феврале этого года. Бизнес пока не вьехал и нужно обосновывать.


[10.03.2021 8:57:14]
 http://docs.cntd.ru/document/565314055 тот перечень?


[10.03.2021 9:01:10]
 Да, вчера выкладывали приказ с изменением к этому перечню, там новые СП
  Дискусия закрыта