Система пожаротушения в электрощитовой

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.02.2021 9:34:28]
 Доброго времени суток! Заранее прошу прощения, товарищи в сфере ПБ я новичок и в формулировках могу быть не точен. Ситуация следующая: имеем организацию с круглосуточным пребыванием детей кого которой пристроена электрощитовая (6м2). В электрощитовой имеется система автоматического пожаротушения (порошковая) стоит не рабочая.У начальства спрашиваю на каком основании ее ставили, кто мб предписывал? не помнят. Скажите пожалуйста, как определить нужна она там вообще или нет? камнями прошу не кидать, в теме новичок. Спасибо


[09.02.2021 9:58:54]
 В Сп5.13130 таблица А.4 строка 8:
Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенные в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1
До 0,1 м
Перечисленное оборудование подлежит защите автономными установками пожаротушения.

Кажется, когда-то требовалось в ДД учреждениях защищать тушением всю щитовую, а потом исправили на защиту только электрошкафов изнутри ...


[09.02.2021 10:50:12]
 Когда-то было письмо, которое позднее признали ошибкой:

Письмо от ФГБУ ВНИИПО МЧС № 13-4-03-3108ф от 21.09.2011г.
На Ваш запрос сообщаю, что в п. 8 таблицы А.4 приложения А СП 5.13130.2009 допущена опечатка. Данный пункт следует трактовать следующим образом: «Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенные в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, имеющие объем менее 0,1 м^3 подлежат защите АУПС, имеющие объем 0,1 м^3 и более подлежат защите АУПТ».


[10.02.2021 12:09:58]
 Спасибо за ответы, я правильно понял, что если шкаф в электрощитовой больше 0.1м3 то нужно устанавливать АУПТ именно в шкафу?


[10.02.2021 13:30:35]
 1. Да, только внутри шкафа, всё помещение защищать не нужно.
2. АУПТ - это автоматическая установка, а здесь достаточно автономной установки. Автономная делается вообще без единой электрической детальки и сигнал о пожаре никуда не предаёт, просто от огня срабатывает (типа самосрабатывающий огнетушитель).


[10.02.2021 13:44:45]
 Если шкаф в электрощитовой больше 0,1м3 то ничего не нужно ставить.
Если шкаф в электрощитовой меньше 0,1м3 то нужно ставить автономное ПТ (пиростикеры и т.д.). Да, именно в шкафу.



[10.02.2021 14:12:32]
 >> Автономная делается вообще без единой электрической детальки и сигнал о пожаре никуда не предаёт, просто от огня срабатывает

Шкаф сгорел, а сигнала Пожар нет, полная ерунда!
В новых СП такое допускается?


[10.02.2021 14:20:39]
 Ну Вам никто не запрещает каждый шкаф оборудовать автоматической ПТ. И силовые шкафы и вещевые шкафы, можете и шкафчик для чайного сервиза тоже отдельно потушить =)


[10.02.2021 14:33:23]
 Не факт, что этот пиростикер потушит шкаф, был показ на выставке с таким исходом.
Надо будет в ручную тушить, либо сгорит все!


[10.02.2021 14:41:50]
 Алексей_Н® "Шкаф сгорел, а сигнала Пожар нет, полная ерунда!
В новых СП такое допускается?"

По новым СП вообще больше не нужно никакого пожаротушения ни в каких электрошкафах - хоть в садиках, хоть ни в садиках. А вместо этого теперь нужно ставить пожарную сигнализацию ВНУТРИ промышленных морозильных камер. %(


[10.02.2021 19:33:24]
 А мы тушим шкафы вводов питания и управления эскалаторами по СП120 :)
Дуримар

[11.02.2021 8:21:13]
 Да раньше вертели как могли, так недавно Я обнаружил в одном из старых административных зданий в офисных помещениях на стенах "АЭРОЗОЛЬНЫЕ МОДУЛИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ АГС-7/1", с вкрученными пиропатронами. На вопрос что это такое - ответ был дан: это приспособление для того чтоб в них устанавливать горшки с цветами.
По поводу Электрощитовой мой ответ таков: помещение защищаем АПС с дымовыми пожарными извещателями, дверь ставим противопожарную, сами шкафы (внутри)защищаем автономными установками пожаротушения типа ОСП-1.


[15.02.2021 16:26:07]
 стоит 2 шкафа примерно по 1м3, щитовая оборудована дымовыми извещателями, стоит противопожарная дверь. Значит достаточно автономной пожарной установки. спасибо всем
al_hammer ®

[15.02.2021 17:21:09]
 Или это получается, что по новым СП 486.1311500.2020 нам не нужно ставить ничего? что-то я запутался


[18.02.2021 22:38:25]
 Помещение электрощитовой не относится к помещениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.1. Никакие шкафы защищать не требуется.
Необходимость защиты самого помещения определяется исходя из категории. Если В4 или Д - не требуется.


[26.02.2021 8:36:27]
 Одно из двух: или и пожаротушение и сигнализацию делаете соответствующими новым СП; или всё делаете соответствующим старым СП5. Но нельзя делать АПС по старым СП, а пожаротушение не делать по новым СП486.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Система пожаротушения в электрощитовой      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.