Kentek 3000 нужна инструкция

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.02.2021 20:28:59]
 Помогите пожалуйста с пожарным пультом
Кентек 3000 отсутствует сопротивление в пульте и нету манула .не пойму как он работает там на колемах z1 z- потом ртп две клеммы .не могу разобраться


[06.02.2021 20:30:02]
 Сколько килаом сопротивление


[07.02.2021 2:57:41]
 https://www.acornfiresecurity.com/pd...

На последней странице схема соединений. Там резистор обозначен - 6К8. Где-то в середине мануала 6К8 переводится как - 10 кОм.


[07.02.2021 9:57:53]
 6,8 кОм для шлейфов с детекторами, 10 кОм для сирен.
Интересно, что в панеле фиксируется раздельно обрыв шлейфа и удаление детектора, стр. 6:

6.10 Цепи обнаружения
Схема обнаружения состоит из общего отрицательного источника питания и положительного питания через резистор считывания.

Цепь контролируется на предмет обрыва и короткого замыкания, а также может обнаруживать удаление датчика при сохранении целостности линии, если установлены соответствующие базы датчиков.

Последнее может быть достигнуто обоими методами, используемыми в настоящее время, т.е. обнаружением устройства ограничения напряжения, приложенного к линии обнаружения, когда датчик удален, или блокировкой сигнала, полученного от устройства конца линии. Пороговые уровни при нормальном напряжении питания 28 вольт:

(i) от 0 до 30 Ом = КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
(ii) от 31 до 700 Ом = ТРЕВОГА
(iii) от 701 до 3500 Ом = ДЕТЕКТОР УДАЛЕН
(iv) 9000+ Ом = ОБРЫВ

Как видно из вышеизложенного, любое пусковое устройство, которое представляет цепи сопротивление от 31 до 700 Ом при 28 В постоянного тока, активирует цепь обнаружения.


[07.02.2021 10:37:53]
 Где вы такие объекты-то берете...


[08.02.2021 10:00:41]
 спасибо


[08.02.2021 10:03:11]
 в туркмении


[09.02.2021 3:55:07]
 подскажите пожалуйста est квик стар инструкция на русском существует


[09.02.2021 3:55:52]
 не загружается вторая плата ошибка варнинг 2плата пишет
помогите плиз
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Kentek 3000 нужна инструкция      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.