Котельный зал, встроенная котельная и мероприятия п. 6.9.28

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.02.2021 20:01:56]
 Всем доброго дня!

Вышел спор с ГИПом по поводу применения п. 6.9.28 к помещениям встроенной теплогенераторной. Размеры небольшие, мощность котла на метане гораздо меньше 360 кВт (т.е. под СП89 не подпадаем, пользуемся СП373) и СП4.

Суть доводов ГИПа: понятие "котельный зал" применимо к обособленной котельной, т.е. расположенной в отдельном здании и содержащей в себе помещения, различные по назначению (котельный зал, машинный зал ,водоподготовка и т.д.).
К теплогенераторной без обособленного котельного зала, соответственно, неприменимо.

У меня же есть устойчивое ощущение того, что все мероприятия п. 6.9.28 направлены на исключение возможности взрыва, который может произойти не только в котельном зале, а и в теплогенераторной тоже.


[04.02.2021 20:19:48]
 https://www.proektant.org/index.php?...


[04.02.2021 20:26:09]
 Ув. Нина, ветку по ссылке читал, но по ней суть обсуждения - сами противопожарные мероприятия. У меня нет ни тени сомнения, что в котельном зале большой котельной всё это нужно делать обязательно.
Суть логики ГИПа в том, что когда будем котельную с котельным залом проектировать, то пожалуйста. А в теплогенераторной не факт


[04.02.2021 20:29:39]
 Аналогичный вопрос в ветке по ссылке остался без ответа просто:

В СП 89 также содержаться требования по взрывозащите:
16.6 Электродвигатели и пусковая аппаратура вытяжных вентиляторов, которые устанавливают в помещениях газифицированных отопительных котельных должны быть во взрывозащищенном исполнении.
16.18 В котельных должно быть предусмотрено аварийное освещение. Светильники аварийного освещения должны быть подключены к независимому источнику питания или автоматически на него переключаться при отключении основного. Аварийное освещение котельных, работающих на газообразном топливе, необходимо выполнять во взрывозащищенном исполнении.
При этом такие требования не предъявлялись к котельным обслуживающим коттеджи, мини гостиницы и т.д., так как на эти объекты требования СП 89 не распространялся.
п. 1.2 СП 89: Настоящий свод правил не распространяется на …. на проектирование автономных источников теплоснабжения интегрированных в здания (встроенных, пристроенных, крышных котельных) на автономные теплогенераторные установки теплопроизводительностью до 360 кВт, также на когенерационные установки.
В измененной редакции СП 4 нет ни каких ограничений по производительности котельных, что позволяет выдвигать излишние требования к котельным с теплопроизводительностью до 360 кВт.
Комплектные щиты таких котлов таких котельных, устанавливаемые рядом котлами не имеют взрывозащищенного исполнения.


[04.02.2021 20:29:45]
 
Цитата Timbu$ 04.02.2021 20:26:09
У меня нет ни тени сомнения, что в котельном зале большой котельной всё это нужно делать обязательно.
--Конец цитаты------
а у меня есть.


[04.02.2021 20:49:25]
 Ув. Нина, прошу меня понять (и простить, как вариант), я не понимаю главного - на встроенную маленькую котельную п. 6.9.28 применять или нет. Саму суть 6.9.28 обсуждать не имею достаточных знаний мельчайших нюансов матчасти, к сожалению


[05.02.2021 2:26:07]
 4.15 Здания, помещения и сооружения АИТ должны соответствовать
требованиям СП 4.13130, а также...
СП 41-104-2000 п. 12.3


[07.02.2021 16:01:43]
 котельный зал - помещение, где расположены котлы ( котел -Конструктивно объединенный в одно целое комплекс устройств для получения пара или для нагрева воды под давлением за счет тепловой энергии от сжигания топлива, при протекании технологического процесса или преобразовании электрической энергии в тепловую) , отельная это котельная или встроенная.

по сути котельная установка(котел + вспомогательное оборудование) может быть и в одном помещении (зале)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 