Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Управление системой пожаротушения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.02.2021 17:12:50]
 Коллеги, необходимо ваше мнение по вопросу автоматизации пожаротушения.
Для системы пожаротушения предусмотрен кольцевой "растворопровод" заполненного типа. Есть насосная станция и есть объекты (резервуары), подключенные к данному растворопроводу. Подачей раствора в определенный резервуар управляет задвижка с электроприводом около каждого резервуара.
Запуск системы в автоматическом режиме осуществляется от тепловых извещателей в данных резервуарах и устройство дистанционного пуска (УДП-желтый ручник).
В насосной станции будет располагаться сертифицированный шкаф управления. По его исполнению так же есть вопросы, см. ниже.

Читая СП5 вижу:
5.1.9 АУП, кроме спринклерных, должны быть оснащены ручным пуском:
дистанционным - от устройств, расположенных у входа в защищаемое помещение, и при необходимости - с пожарного поста;
местным - от устройств, установленных в узле управления и (или) в насосной станции пожаротушения.

Соответственно, по моему описанию:
дистанционный пуск осуществляется от УДП - активация пожаротушения в автоматическом режиме.
местный пуск - уже осуществляется непосредственно из насосной станции (запуск насосов и управление направлением тушения-открытие задвижки).

Вопросы:
1. Верный сценарий запуска?
2. Нужно ли предусматривать дополнительные кнопочные посты управления задвижками, установленные в ее близи? (по сути эти посты только откроют/закроют задвижку), но не сформируют сигнал "пожар".
3. Возможно эти кнопочные посты управления перенести непосредственно в насосную (200-400м от резервуаров)?
4. Можно ли вместо кнопок для местного управления использовать сенсорный дисплей, на котором будет отображаться мнемо-схема (SKADA) системы пожаротушения?


[02.02.2021 19:05:28]
 Согласно СП5 п.1.3 действие СП5 на резервуарные парки не распространяется. Есть СП "Склады нефти и нефтепродуктов", у "Роснефти" вообще свой нормативный документ.


[03.02.2021 9:32:34]
 Цитата из СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности: "13.2.5 Необходимость оснащения зданий, сооружений, помещений и оборудования складов нефти и нефтепродуктов установками автоматического пожаротушения следует принимать согласно СП 5.13130."


[03.02.2021 11:35:27]
 Про кнопки на нефтебазе написано в СП по нефти. Там чуть ли не на каждый метр их надо ставить. Посмотрите соответствующий пункт.

Алгоритм один, по "Пожару" надо открыть задвижку и запустить насосы.
Это должно быть:

С тепловиков - автоматический.
С кнопок - ручной.
С насосной - местный.

Скада управлять пожаркой не должна. Проектируя пожарку надо только одно - подать информационный сигнал ("Пожар") в неё.


[03.02.2021 15:59:38]
 Пересмотрел СП155 - не увидел я фраз о регламентировании мест управления.


У меня примерно такой алгоритм и будет. Вопрос к кнопкам управления задвижек и мх месте установки.

Управление АУПТ осуществляет ПЛК. По поводу СКАДы есть ли норматив о невозможности воздействия на систему АУПТ со СКАДы?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Управление системой пожаротушения      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.