ПС и СОУЭ в теплице на постоянном фундаменте

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.01.2021 12:42:53]
 Добрый день,уважаемые коллеги!
Столкнулся с объектом: примыкающие секционные теплицы суммарными размерами 90х400м. Фундамент на винтовых сваях, сами по себе - металлокаркас, типовые примыкающие секции, но обтянутый толстой армированной п/э пленкой.
Вроде получается, что это стационарное сооружение, на фундаменте, к сетям подключено.
Тогда согласно СП107.1330.2012 категория Д, ручные извещатели и СОУЭ 1 го типа.
Но смущает именно то, что теплица обтянута п/э пленкой, точно ли она стационарное сооружение.


[25.01.2021 13:05:35]
 А почему категория Д? Ведь проверку надо начинать с категории А, потом Б, потом В и т.д.
Категория Д вам не светит


[25.01.2021 13:05:37]
 Стационарное сооружение-100%.

Некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений).

Вы же не сможете так просто передвигать свою теплицу на новое место? Ее построить нужно, на фундаменте.


[25.01.2021 13:16:22]
 Уважаемый dizel2012 ®, так говорит Заратустра. А он ссылается на п.4.2 СП107.13330.2012

Уважаемый Comfire ®, спасибо.


[25.01.2021 13:23:36]
 А у меня есть в резерве ув. гешан. Он ссылается на СП12.13130.2009.
И думается мне ув. гешан в этом вопросе покруче Заратустры будет


[25.01.2021 13:25:31]
 Указанный вами документ сразу встает в противоречие следующим пунктом 4.2.1 с пунктом 4.2


[25.01.2021 13:33:42]
 На мой взгляд основа основ - 123-ФЗ. Все нормативы должны быть приведены в соответствие с конституцией. Или конституцию надо менять. Есть основной закон, все остальное включается в перечень к закону.
Читаем статью 27
1. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения ПРОИЗВОДСТВЕННОГО и СКЛАДСКОГО назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:
1) повышенная взрывопожароопасность (А);
2) взрывопожароопасность (Б);
3) пожароопасность (В1 - В4);
4) умеренная пожароопасность (Г);
5) пониженная пожароопасность (Д).
Что такое теплица. Это Ф5.3 - сельскохозяйственного назначения.
Пошел пункт 2 статьи 27
2. Здания, сооружения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат.


[25.01.2021 15:05:13]
 dizel2012, Вы до ст.32 в 123-фз не дошли.
Ф5.3 - здания сельскохозяйственного назначения входят в Ф5 - здания производственного или складского назначения. Они в их числе.

Поэтому здания с/х назначения разделению на категории подлежат.





[25.01.2021 15:06:03]
 dizel2012®
Мне эта логика очень-очень нравится. А то ведь выведут теплицу на категорию "Б" и начнут в ней монтировать пожаротушение ...


[25.01.2021 15:19:56]
 Для Comfire. Ну раз вы считаете, что подлежат категорированию, тогда предоставьте расчет, а не отписывайтесь на всякие пункты.
Напомню, расчет начинается с проверки на категорию А


[25.01.2021 15:36:13]
 dizel2012, это же не пункты. Это статья из ФЗ, а в статьях пунктов нет, только части.

Чето тут считать. Без меня и до меня все посчитали и с внипо согласовали:

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4...


[25.01.2021 17:58:37]
 Где-то ув. гешана на Вас нет сегодня.
Все это давно пройденый этап.
Ну вот считать надо категории, а зоны по 123-ФЗ давать.


[25.01.2021 15:28:22]
 dizel2012, за себя ответьте. Если дальше 27 статьи не продвинулись, то никто не поможет.
Еще раз:
Здания сельскохозяйственного назначения входят в состав Ф5 - здания производственного или складского назначения. Поэтому категорию взрывопожарной и пожарной опасности теплиц и парников и их помещений следует принимать в соответствии с СП 12.13130.

В СП 107.13330.2012 написано, что теплицы и парники относятся к категории Д - сооружения с пониженной пожароопасностью (кроме теплиц с газовым обогревом с устройствами, устанавливаемыми в объеме сооружений), к V степени огнестойкости и ненормируемому пределу огнестойкости строительных конструкций, к классу С3 конструктивной и классу Ф5.3 функциональной пожарной опасности в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.

Не нравится СП 107.13330.2012, тогда попробуйте разработать собственные СТУ на все теплицы и парники в стране.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ПС и СОУЭ в теплице на постоянном фундаменте      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.