 Коллеги, Приветствую!

Вопрос по подключения питания к устройствам контроля. В установках газового или ТРВ пожаротушения периодически встречаются устройства контроля за уровнем ОТВ или пусковых баллонов: весовые платформы, датчики уровня ОТВ.

Чаще всего данные устройства имеют в своем составе контроллер и комплектуются отдельным или встроенным блоком питания на 220В Или требуют внешнего питания с достаточно высоким током, который штатными средствами (например взять питание с АСПТ) их не подключить.

Вопрос - распространяются ли вообще на данные элементы требования по пожарной безопасности, как к "электроприемникам систем противопожарной защиты", а именно:
- необходимость подводить к ним питание по 1 категории (резервировать питание на 24+1)?
- наличие пожарных сертификатов (например на повсеместно распространённый В АГПТ весовой контроллер ВК-2.1 я таких не нашел);
- должны ли иметь блоки питания (преобразователи напряжения), питающие данные устройства пожарные сертификаты?



[21.01.2021 19:06:29]
 8.8.8. Технические средства контроля сохранности ГОТВ и газа-вытеснителя в модулях должны соответствовать ГОСТ Р 53281


[22.01.2021 12:53:46]
 В ГОСТ Р 53281 единственное указанное требование это диапазон измерений (про 5%). Про организацию питания и работы не сказано ничего.


[22.01.2021 22:56:33]
 Короче, надо, если в доках на модули не указано иное. Потому что контроль д.б. постоянным. Это состав АУГПТ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Подключение датчиков уровня и весового контроля в АУПТ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.