Пожаротушение в кабельном тоннеле

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.01.2021 11:11:59]
 Проектируется пожаротушение в кабельно тоннеле (3 секции-3 направления). Центральная секция - смежная и имеет эвакуацию только через крайние секции.
1) По СП5 12.5.4. требуется оборудовать смежные помещения тоже сигнализацией,что это значит в моем случае?
2) Как размещать табло "газ уходи" ,учитывая ответвления в тоннеле? Следует их ставить так, чтобы было видно из всех точек тоннеля?
3) Как делать звуковую сигнализацию, не нашел требований по звуковому давлению. Считать как СОУЭ?Если произошел пожар,то должно включится оповещение здания и если оно 3 типа, то пищалки будут его только перебивать? По ГОСТ 12.3.046-91 это просто звуковой сигнал


[20.01.2021 12:14:08]
 Посмотрите СП484, начиная с п.7.6.7.


[20.01.2021 13:19:23]
 Нина,спасибо большое.


[20.01.2021 14:19:24]
 Не за что.
п. 7.6.8 подбешивает, конечно, в плане одновременной работы речи (при 3-м и выше типе) и звука в одном помещении.
Я реально была на таком объекте, речь забивается напрочь.




[20.01.2021 14:25:06]
 Еще не очень понятно требование размещать табло "ХХХ Уходи" только над дверью.. Разумнее было бы хотя бы дублировать ими эвакуационные табло Выход. Ну вот работаю я, что -то запищало...Я могу и не увидеть, что газ пойдет или порошок бахнет.


[20.01.2021 14:29:51]
 Вы же может выбрать восстановление автоматики вручную, если опасаетесь (мы так всегда и делаем).
То есть человек внутри - автоматического пуска не будет.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожаротушение в кабельном тоннеле      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.