Отключение вентиляции при пожаре в здании без АУПС (категория Д)

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.01.2021 10:21:44]
 Добрый день, коллеги!

Возникла интересная проблема.
Экспертиза требует отключать общеобменную вентиляцию (вентилятор на приток) при пожаре.
Однако пожарная сигнализация в данном здании по СП 5 не требуется (объем двух помещений мал и оба категории Д).

В здании запроектирована только система оповещения (звуковая), включаемая от ручных извещателей. Персонала нет, гореть нечему.

Что можно ответить экспертизе и есть ли пути решения (кроме установки АУПС)?


[20.01.2021 10:28:30]
 Предусмотреть отключение по сигналу от ИПР


[20.01.2021 10:38:42]
 СП 7.13130.2013
6.24 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов. ...


А на основании чего эксперт требует отключать вентиляцию, если не на основании СП7?


[20.01.2021 11:08:53]
 Выходит, что если в здании нет АУПС, то и отключать вентиляцию не надо, интересно!))


[20.01.2021 11:19:50]
 эксперт сослался на п.12.3 СП 60.13330.2012. Там аналогичный текст.
Передам привет "эксперту")))

Спасибо всем за оперативную помощь!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Отключение вентиляции при пожаре в здании без АУПС (категория Д)      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.