Количество струй (ПК) ВПВ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.01.2021 16:38:56]
 Всем доброго времени суток!
Вопрос следующего плана. По СТУ расчётный расход воды 3 струи по 5 л/с, по РД и в реальности в помещениях каждая точка орошается 2 ПК (D=65, 20 м). Инспектор в предписании указывает замечание: не обеспечивается орошение каждой точки 3 струями по 5 л/с. Однако и СНиП 2.04.01-85, по которому проектировалось здание, и СП 10.13130.2009, и Разъяснения ВНИИПО от 2014 г. чётко говорится о том, что каждая точка должна орошаться двумя струями с соседних стояков (ПК). Прав ли инспектор?


[19.01.2021 17:25:30]
 Непонятно, что за здание и причем здесь СТУ?

При таком кол-ве струй допускалось применять спаренные ПК. Может в этом направлении стоит поработать?


[19.01.2021 17:36:28]
 Comfire ®, 3х5 л/с - это расход воды на тушение, т.е. какую "мощность" должен выдавать насос. А одна точка, в соответствии с указанными выше НД, должна орошаться двумя ПК. Сейчас вычитал на одном форуме: расчётные струи и расход воды применяются в целом к зданию (помещению), т.е. насос должен обеспечить работу определённого количества струй (ПК) с определённым расходом воды в разных точках здания (помещения), а не для орошения одной точки.


[19.01.2021 18:03:37]
 Лёха_З, форум так себе аргумент.


[19.01.2021 19:37:50]
 СП 10.13130.2009

4.1.12. При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях
необходимо учитывать следующее:
в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй не менее трех, а в жилых
зданиях - не менее двух на стояках допускается устанавливать спаренные пожарные краны;
в жилых зданиях с коридорами длиной до 10 м при расчетном числе струй две каждую точку
помещения допускается орошать двумя струями, подаваемыми из одного пожарного стояка;
в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных
зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями -
по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК).


[20.01.2021 9:22:14]
 Асашай, с СП 10 всё понятно, равно как и с п. 6.12 СНиП 2.04.01-85, где чётко указано про 2 ПК в одну точку. Как убедить инспектора, что расчётное количество струй (количество стволов) и их расход - это общее количество задействованных струй (стволов) при тушении пожара, которые могут быть направлены и не в одну точку.


[20.01.2021 9:53:27]
 разъяснение на офиц.сайте
http://www.vniipo.ru/vopros-otvet/sp...


[20.01.2021 17:44:34]
 Вот выдержка из СТУ: "Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение и число струй должны приниматься в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01- 85* для здания объемом свыше 50 тыс. м2 - 3 струи с расходом не менее чем 5 л/с.". Инспектор увидел 3 струи и всё, причём про то, что они должны орошать одну точку в СТУ ни слова.


[21.01.2021 9:15:08]
 Интересный фрукт этот ваш инспектор. В СП 10.13130.2009 есть и 8 струй по 5л/с. Он тоже будет требовать орошать каждую точку 8 струями? ))


[23.01.2021 19:37:00]
 
Лёха_З ® [20.01.2021 17:44:34]. В этих же СТУ должны быть фраза о необходимости выполнения остальных требований всяческих СП. Если её нету - это «косяк» разработчика.
Можно пойти по другому пути: попросить инспектора аргументировать свои требования со ссылками на норм.
Поравилась идея Асашай: 8 струй - 8 стволов! А что? Слабо в одну точку 8 струй подавать?


[25.01.2021 16:52:36]
 василек, сам "ржунимагу" от "...в одну точку 8 струй подавать...")))) ОК! Всем спасибо, при очередной проверке будем инспектору объяснять что он не прав.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Количество струй (ПК) ВПВ      здесь могла быть ваша реклама