Нужны ли планы эвакуации в данном случае

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.01.2021 6:57:43]
 Добрый день. Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста.
Согласно п. 5 Правил противопожарного режима в РФ, утв. ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479, в отношении здания в котором могут одновременно находится 50 и более человек требуются планы эвакуации при пожаре.
Вопрос 1: если здание 5 этажей, и более 50 чел.(персонала и посетителей) бывает только на 2 этаже, а на остальных этажах бывает не более 10-20 чел.(персонала и посетителей) то на всех этажах нужно размещать планы эвакуации или только на 2 этаже.

Сергей

[19.01.2021 7:05:47]
 На всех этажах объекта защиты (здания).


[19.01.2021 7:09:06]
 Просто если на этаже менее 50 чел., то как донести до директора что планы надо на всех этажах?


[19.01.2021 7:20:45]
 Не нужно никого убеждать. Для начала самому нужно пункт полностью прочитать.

В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.


[19.01.2021 8:47:03]
 Нет требования в общем случае, чтобы план был на каждом этаже. Плана эвакуации должен быть на целый объект и размещен на видных местах.

"В номерах и на этажах" вывешиваются планы "в гостиницах, мотелях, общежитиях и других зданиях, приспособленных для временного пребывания людей" (п. 84).


[19.01.2021 9:00:26]
 {Плана эвакуации должен быть на целый объект и размещен на видных местах.}

T.e. план эвакуации на многоэтажное здание будет в виде многостраничного альбома, который размещен на фасаде здания?
Сергей

[19.01.2021 9:42:10]
 Директору объясните, что план нужен для проведения обучения по пожарной безопасности, а так же для ориентирования если их разместить у входа на этаж и выполнить в фотолюминесцентном исполнении
Админ ®

[19.01.2021 10:34:04]
 Вынужден ограничить гна Georg ® с его флудом.

Тема - Нужны ли планы эвакуации В ДАННОМ случае
ifa

[19.01.2021 12:11:15]
 Сергей, ПЭ никогда и сейчас не требуются в фотолюме. Если не в курсе, нечего людей вводить в заблуждение.
Сергей

[20.01.2021 7:20:27]
 Вопрос стоит как донести информацию до руководства, а решение как изготовить план эвакуации (на бумаге или в ФЭС) и в каком количестве исходит из планировки этажей здания и финансовых возможностей организации


[20.01.2021 13:17:40]
 Владир ®
В соответствии с цитируемым Вами пунктом ППР, планы эвакуации требуются в зданиях и сооружениях, в которых В ОБЩЕМ и ЦЕЛОМ допускается присутствие 50 человек и более.
У Вас есть пятиэтажное здание, в котором могут одновременно присутствовать более 50 человек. Следовательно, Вы должны во исполнение данного пункта ППР разработать и разместить на видных местах планы эвакуации.

Если бы у Вас было здание, в котором одновременно НЕ МОГУТ находиться более 50 человек, но на одном из этажей размещены постоянные рабочие места для 10 и более человек, то нужно было бы разрабатывать и размещать на видных местах планы эвакуации для всех этажей всё равно, потому что в пункте написано "Объект защиты", а "Объект защиты" - это всё здание в целом, а не какой-то этаж.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Нужны ли планы эвакуации в данном случае      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.