тушение кабельных тоннелей

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[18.01.2021 10:42:24]
 Такой вопрос,есть кабельные тоннели, в принципе кабель расположен по одной стене, что позволяет разместить модули порошкового пожаротушения на стене. Но эффективность смущает. Смотрю в сторону аэрозолей. Газ точно не вариант-дорого. Посмотрел, в метро кабельные тоннели тоже оборудуют порошком.Что посоветуете?


[18.01.2021 10:45:55]
 Порошок, газ, аэрозоль кабельные сооружения не может потушить. Выяснили ещё в 70х годах прошлого века. Эти средства пожаротушения не попадают внутрь пучков кабелей.

Только вода.


[18.01.2021 10:55:26]
 В метро кабельные тоннели тушат либо газом, либо ТРВ ВД.
Порошок встречается крайне редко, в небольших внутрипольных кабельных каналах.


[18.01.2021 11:47:15]
 Будет нарушением запроектировать на аэрозоли, все-таки это будет эффективнее порошка. ТРВ ВД дорого тоже. Вопрос формальный


[18.01.2021 12:12:03]
 Я бы ставил аэрозоль.


[18.01.2021 16:13:17]
 Есть документ, а нем приложение
ПЕРЕЧЕНЬ зданий, помещений и сооружений энергетических предприятии, рекомендуемых к оборудованию аэрозольными средствами пожаротушения.
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...
Кабельные сооружения в нем легко просматриваются.
Но! Аэрозоль применяется в помещениях с низкими показателями негерметичности и объем сооружения ограничен.
10.1.1 Автоматические установки аэрозольного пожаротушения (АУАП) применяются для тушения (ликвидации) пожаров подкласса А2 и класса В по ГОСТ 27331 объемным способом в помещениях объемом до 10000 м3, высотой не более 10 м и с параметром негерметичности, не превышающим указанный в таблице Д.12 приложения Д.
Каюсь не читал, что там с 01 марта предлагается в плане аэрозольного пожаротушения


[18.01.2021 16:19:04]
 >Есть документ, а нем приложение
ПЕРЕЧЕНЬ зданий, помещений и сооружений энергетических предприятии, рекомендуемых к оборудованию аэрозольными средствами пожаротушения.

Ага: "Помещения для установки вычислительной техники, сервисной аппаратуры, систем централизованного управления и контроля технологическими процессами тепловых и гидравлических электростанций, подстанций напряжением 500 кВ и выше."

Давайте серверные электростанций аэрозолем тушить. Чтобы не просто оборудование уничтожить, а ещё и пару регионов без электричества оставить.


[18.01.2021 18:27:35]
 А что Вам не нравится?
Разработаны: ЗАО «НПГ Гранит-Саламандра», Департаментом технического аудита и генеральной инспекции Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России».
Исполнители: Дубрава О.Л., Логинов Ю.И., Мирошниченко А.Ю., Автарханов И.А., Камышев В.Н., Львов М.Ю., Абабков А.В., Грязнов М.В. («Теплоэлектропроект»), Никонов Д.С. («Мосэнергопроект»).
Согласованы: Управлением Государственного пожарного надзора МЧС России (письмо № 19/2/79 от 26.01.2005).
Утверждены: Членом Правления, Техническим директором ОАО РАО «ЕЭС России» Б.Ф. Вайнзихером 31.07.2007.

Пишите письма, если что-то не устраивает.