[18.01.2021 9:43:58]
 Доброго дня! В номерном фонде гостиницы спроектированы и установлены дымовые пожарные извещатели таким образом что 1 извещатель над кроватью, а второй при входе в номер на потолке. Там установлен 1 точечный светильник, 1 вентиляционное отверстие и там же пожарный извещатель. Пространство в этом коридорчике маленькое, что невозможно соблюсти расстояние 0,5 до светильников и тем более 1 метр по вентиляционного отверстия. Нарушение инспектор естественно написал по п.13.3.6 СП5.13130.2009. Прошу подсказать в данном вопросе.


[18.01.2021 10:35:18]
 ***Прошу подсказать в данном вопросе.
Если отступить 1 м, расстояния не должны превысить нормативные по таблице СП5.


[18.01.2021 10:41:34]
 В этом и вопрос что до стен менее 1 метра от вентиляции, извещатель не передвинуть


[18.01.2021 11:24:12]
 ***В этом и вопрос
Без плана помещения, это гадание на кофейной гуще.


[18.01.2021 12:17:17]
 Prakt!k®

Ну, например, помещение размером 1,2х1,2м в котором у центра потолка стоит вентиляционная решётка. И что Вам этот план помещения даёт?


[18.01.2021 12:24:46]
 Если "коридорчик" не отделен от самого номера дверью - переносить извещатель в номер.


[18.01.2021 12:38:52]
 Один из ответов ФГБУ ВНИИПО МЧС России по вопросу применения нового СП 484.1311500.2020

Вопрос (197): Прошу пояснить, каким образом устанавливать ИП, если расстояние от перекрытия до перекрытия (или перегородок, а так же других строительных конструкций и до инженерного оборудования) составляет менее 1 м.
Ответ: При ширине помещения менее 1 м или невозможности соблюсти минимальное расстояние между и ИП и стеной (перегородкой) ИП следует устанавливать на стене.

http://www.vniipo.ru/informatsiya/ot...



[18.01.2021 13:04:54]
 Нина®
Если двери нет, но дверной проём есть и отстоит от потолка более чем на 40см - то всё равно нельзя.

Мастер Тукс®
Это письмо про расстояние от стены, а не от вентиляции. По расстоянию от светильников тоже есть письмо, но от вентиляции - вроде нету.


[18.01.2021 13:13:22]
 
Цитата Рустам74 18.01.2021 13:04:54
Если двери нет, но дверной проём есть и отстоит от потолка более чем на 40см - то всё равно нельзя.
--Конец цитаты------
а если менее 40 - то можно.


[18.01.2021 14:43:21]
 ***И что Вам этот план помещения даёт?
Читаем внимательно п.1 и не умничаем. Человек спросил, я пытаюсь помочь. А планов разных я поболее вашего видел, просто так не спрашиваю.


[18.01.2021 14:45:36]
 Нина®
Это возможно, или если потолок ниже чем в хрущевках, но это только в модульных зданиях; или если дверной проём аркой, но это только в больших помещениях бывает. А иначе меньше полметра никак не получить.


[18.01.2021 15:02:19]
 Не понимаю смысла гадания на кофейной гущи и проблемы выложить план.


[19.01.2021 6:52:29]
 Предложить заказчику сдвинуть светильник и перенести вентиляцию.


[19.01.2021 7:06:18]
 Нина®

Пусть, например план помещения верхний левый вот из этих: http://www.arhplan.ru/img/articles/r...
А на потолке коридорчика примерно по центру вот такое: https://www.xn--e1aabgbjycblto2kwb.x...
Коридорчик - тот который на плане с площадью 1,85кв.м.


[19.01.2021 10:01:05]
 Рустам74 ®
кмк, выложить план должен топикстартер, который пропал.


[19.01.2021 10:59:06]
 Нина®

Можно на мой план предложить одно решение, а когда автор темы выложит свой план - ему дать другое или то же самое решение. :)
Может автору вообще в голову не пришло обмерить и зарисовать этот коридорчик, а на плане гостиницы он выглядит просто маленьким квадратиком ...


[19.01.2021 16:14:27]
 Друзья момент все выложу
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 