Как выполнить требования 3 абзаца п. 48 новых ППР (указатели к источникам противопожарного водоснаб

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
aleksandr_pz ®

[12.01.2021 17:50:36]
 Здравствуйте! В соответствии с 3 абзацем п. 48 новых ППР направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные)(п.2 ст. 62 123-ФЗ).

Распространяется ли это требование на ВПВ, если да, то ваше мнение, как реализовать?





[12.01.2021 21:58:37]
 Для внутреннего есть свои знаки и требования по установке в нормах на освещение.

Тут больше всего интересно, почему это требование повально игнорируют. Всего несколько раз встречал знак с внутренней посветкой рядом с пожарных шкафом.


[13.01.2021 16:11:56]
 Достаточно ли тогда будет: для ВПВ световое табло "Пожарный кран", для гидрантов указатель светоотражающий "Пожарный гидрант" с указанием расстояния до него?


[14.01.2021 13:06:35]
 Georg ®
Это требование повально игнорируют, потому что лишних денег нет повально исполнять все требования.
И даже если проверяющие будут требовать выполнять нормы по освещённости знаков ПБ и эвакуации, ситуацию это не изменит. Плюс нормативная база не располагает к её широкому применению: в правилах написано - нужен знак, знак есть, правило выполняется, а в каком виде выполняется неважно, т.к. проверяющие у нас и так загружены по самые не хочу, суд будет на стороне представителя ОЗ.


[14.01.2021 13:33:00]
 >лишних денег нет повально исполнять все требования.

Деньги есть ставить по несколько знаков с подсветкой у каждого выхода.


[14.01.2021 14:16:52]
 Georg ®
Есть чёткие нормы, обязывающие при проектировании СОУЭ предусматривать световые табло. Необходимость и не отвертеться. Но при этом, опять же, нет чёткого описания исполнения этих табло, яркости, оттенков света или размеров.
При мне проверяющие много раз смотрели на тускло горящие световые табло, свечение которых видно только если ладошками прикрыть даже в условиях недостаточной освещённости и глаза их становились грустные-грустные... и сделать с этим они или ничего не могли, или не хотели, или им было некогда.


[14.01.2021 14:21:49]
 >Есть чёткие нормы, обязывающие при проектировании СОУЭ предусматривать световые табло

По две штуки над каждым выходом?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Как выполнить требования 3 абзаца п. 48 новых ППР (указатели к источникам противопожарного водоснаб      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.