Освещенность путей эвакуации

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.12.2020 12:16:35]
 подскажите , пожалуйста, по вопрсу
Освещенность путей эвакуации
- какая величина в люменах рагламентируется на путях эвакуации и якость в люксах для знаков ...

и можно ли учесть при расчете потери видимости в результате задымления, начальную освещенность залов и коридоров
mavas01 ®

[29.12.2020 14:43:16]
 Уважаемый pspl ®
В современных нормах пожарной безопасности нет однозначных требований к тому, чтобы при эвакуации? в случае пожара? пути эвакуации были однозначно освещены и надписи на световых оповещателях были различимы. Вам следует изучить СП52 и обратиться к электрикам, но они учитывают только ситуация с отключением электричества и не учитывают ситуацию с эвакуацией при пожаре. Во всяком случае влияние дыма учитывается только при определении высоты установки светильников аварийного освещения.
Яркость свечения световых пожарных оповещателей в ГОСТ Р 53325-12 рассчитана на их видимость в полумраке. В п. 6.2.1.16 есть ссылка на размеры световых оповещателей по ГОСТ 12.4.026. В свое время пытались вести переписку с ВНИИПО по поводу соблюдения требований данного ГОСТа по отношению к световым оповещателям, но ничего конкретного в разъяснениях не прозвучало. В дальнейшем пришла информация о том, что этот пункт не является обязательным к исполнению.
По факту проблема есть. У меня два дипломника проводили исследования по этому поводу. Значительная часть табличек перестает быть различимой в условиях воздействия дыма. Особенно этим грешат «красивые» таблички с гравировкой и торцевой подсветкой. Попытки обратить внимание ВНИИПО и «общественность» на то, что в существующем виде световые пожарные оповещатели практически бесполезны и нужно передать их функции в аварийное освещение - закончились практически безрезультатно. Методика оценки влияния дыма на восприятие текста и графического изображения табличек с учетом влияния дыма в целом сформирована, экспериментальная база сохранилась. Будут конкретные вопросы – пишите в «личку».


[29.12.2020 15:01:03]
 Для оценки соответствия 384-ФЗ:

СП 439.1325800.2018 Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения

7.6 Яркость эвакуационных знаков безопасности в пределах любой части цветной поверхности знаков безопасности во всех направлениях должна быть, кд/м, не менее:
2 - в отсутствие вероятности задымления;
10 - при наличии вероятности задымления.


[29.12.2020 15:27:41]
 В чем проблема? Методика 382.
При отсутствии специальных требований начальная освещенность путей эвакуации принимается 50 Лк.
Смотри раздел "Интегральная математическая модель расчета газообмена в здании при пожаре"


[29.12.2020 19:16:28]
 """- какая величина в люменах рагламентируется на путях эвакуации и якость в люксах для знаков ..."""
В люменах измеряется поток, а яркость в канделах
Дуримар

[30.12.2020 9:37:03]
 ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) "Освещение аварийное. Классификация и нормы" -
6.1.1 Значение яркости любой части поверхности цветных знаков безопасности должно быть не менее 2 кд/м2;
6.1.2 Значение яркости любой зоны цветной поверхности знаков безопасности в условиях задымления должно быть не менее 10 кд/м2,


[30.12.2020 14:14:34]
 Кстати, я книгу почитал: Айзенберг Ю.Б. (ред.) Справочная книга по светотехнике — М.: Знак, 2006

В ней написано, что термин "знак безопасности (safety sign)" означает то же, что и "указатель". Соответственно: знак безопасности с внутренней подсветкой (internally illuminated safety sign) — световой указатель.


[30.12.2020 15:41:37]
 Ничего себе мы тут все тупим. Этого же в СП 52 2011 года не было, а в 2016 уже то же самое написано.


[30.12.2020 13:03:41]
 может кто не видел:
http://www.vniipo.ru/vopros-otvet/ot...


[30.12.2020 16:46:29]
 " В чем проблема? Методика 382.
При отсутствии специальных требований начальная освещенность путей эвакуации принимается 50 Лк.
Смотри раздел "Интегральная математическая модель расчета газообмена в здании при пожаре""

dizel2012 - вы реально используете интегральную модель ???
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Освещенность путей эвакуации      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.