Требования СП 8.13130 с ВПВ Нужно ли трубопровод делать 100 мм?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
pyromaniac ®

[26.12.2020 15:54:47]
 Добрый день! Прошу помочь с разъяснением.

Имеется насосная станция пожаротушения. Он насосной станции пожаротушения идет подземный трубопровод (около 150 м) на внутреннее пожаротушение производственного здания диаметром 50 мм. Наружное пожаротушение производственного здания осуществляется от мокрых колодцев передвижной техникой.

Распространяется ли требование п.8.13 СП 8.13130.2020 "Диаметр труб противопожарного водопровода в населенных пунктах и на промышленных предприятиях должен быть не менее 100 мм" на участок трубопровода от насосной станции до производственного здания.

Нужно ли этот трубопровод делать 100 мм?

Мои рассуждения, что нет. Так как назначение этого трубопровода не наружное пожаротушение здания, а внутреннее пожаротушение.


[28.12.2020 7:24:27]
 Если это у Вас "ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД", то он должен проектироваться по Своду правил СП 10.13130.2009, а не по СП8.13130.2020.


[28.12.2020 7:33:18]
 Я тоже так считаю. Просто смущает слово "внутренний". Как будто это трубопровод начинается только за стеной здания, но не перед стеной здания.


[28.12.2020 14:40:16]
 А разве Вам трубопровода ду 50 достаточно для подачи на ВПВ? 150м - достаточное расстояние


[28.12.2020 15:22:07]
 Здание производственное объемом до 5 000 м3. Расход - 2х2,5 л/с


[28.12.2020 15:33:19]
 Ого ду 50 - потери огромные при таком расстоянии, Минимум я бы взял ду89 трубу, но лучше ду 108


[28.12.2020 15:58:53]
 А по сути вопроса я прав, что это ВПВ, хоть даже идет он под землей через улицу?


[28.12.2020 16:15:33]
 Если этот трубопровод относится к внутреннему противопожарному водопроводу, хоть он и идет по улице, но относится он к ВПВ
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Требования СП 8.13130 с ВПВ Нужно ли трубопровод делать 100 мм?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.