Ilnur73 ®

[23.12.2020 9:39:40]
 Здравствуйте!

Вопрос следующего характера.

Имеется кондитерская фабрика с большим помещением, как в длину, так и в ширину. В помещение установлена спринклерная система.

Так же в помещение имеется линия/конвейер, которая(ый) относится к горючим материалам. Над частью линиии/конвейера построена платформа (сплошная), на которой распологается подобие контейнера и из которой сделана операторская.

Необходима ли спринклерная система под платформой , согласно документа FMDS0200 при уже имеющейся системы в целом в помещении и если все же необходима, то имеется ли в этом документе информация о расстояние между линией/конвейром и розетками спринклеров? Какова она должна быть?


[24.12.2020 15:24:07]
 У вас платформа в любом случае создаст помеху орошению по требованиям РФ. Шире 0,75м - будьте добры дополнительно поставить ВПТ под такими площадками.
2.1.2.1 Clearance Below Sprinklers
Maintain a minimum 3 ft (0.9 m) clearance between the deflector of a sprinkler and any combustibles located
below it.
2.1.2.2 Conveyors
Provide sprinkler protection under belt-type or other solid-type conveyor systems having combustible
construction and/or a combustible occupancy below them as follows:


[24.12.2020 22:47:47]
 Karpov ®
Понял, спасибо!

Если не трудно, напишите пожалуйста название документа, где говорится о ширине 0,75м и более той же платформы и пр.

И еще такой момент, согласно документа FMDS0200 , минимальное расстояние между спринклерной системой и объектом должен быть 0,9м , а если в этом документе более конкретные цифры? То есть минимум понятен, а вот максимум неизвестно или от чего то необходимо отталкиваться?


[25.12.2020 8:38:24]
 Karpov ®

По ширине нашел, СП5.13130.2009 п.5.2.15, так же нашел в документе FMDS0200 п.2.1.3.2.5.2 где ширини от 1,2м до 3м
В принцпе понятно.

Остается открытым вопрос по максимальному расстоянию , между спринклерной системой и объектом.


[25.12.2020 9:15:32]
 5.3.1.3. Расстояние от центра теплового замка побудительной системы до плоскости перекрытия
должно быть от 0,08 до 0,30 м; в исключительных случаях, обусловленных конструкцией покрытий
(например, наличием выступов), допускается увеличить это расстояние до 0,40 м.


[25.12.2020 9:36:24]
 Асашай ®

Спасибо, но это согласно СП5.13130.2009.

А мне необходимо узнать, есть ли подобное указание или требование в FMDS0200.


[25.12.2020 9:42:07]
 Минимальное расстояние между спринклерной системой и объектом тушения должен быть 0,9м, согласно документа FMDS0200 (п.2.1.2.1).

Остается открытым вопрос по максимальному расстоянию , между спринклерной системой и объектом тушения, согласно документа FMDS0200.


[25.12.2020 11:58:56]
 >>> То есть минимум понятен, а вот максимум неизвестно или от чего то необходимо отталкиваться?
Высота установки спринклера по FM, насколько я помню, регламентирована паспортом на ороситель т.е. эту информацию надо смотреть в доках на спринклер.


[27.12.2020 16:59:15]
 Karpov ®

Понял, спасибо большое!
Попробую поискать эту информацию в FM, если найду, то отпишу сюда , где она находится.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Cпринклерная противопожарная система      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.