Контроллер Johnson Controls FX-07,14,16. Имеют ли сертификат пожарной безопасности?

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
zzzz ®

[14.12.2020 16:05:36]
 Всем, здравствуйте!

Подскажите пожалуйста кому на практике приходилось сталкиваться с контроллерами марки Johnson Controls FX-07,14,16.

Имеют ли данные контроллеры сертификат пожарной безопасности?

Можно ли данные контроллеры использовать в управлении системами противодымной вентиляции?



[14.12.2020 16:24:46]
 1. Сертификатов пожарной безопасности не существует.
2. Сертификаты соответствия техническим регламентам требуются только при обращении на рынке.
3. В действующих нормах нет никаких упоминаний необходимости использовать приборы управления пожарные.
4. В СП 484 есть необходимость использовавть приборы управления пожарные.

Если он у Вас уже введен в эксплуатацию - можно спокойно его использовать. Если собираетесь вводить его в эксплуатацию - нужен не сертификат, а документ, в котором написано, что это прибор управления пожарный.


[14.12.2020 17:02:33]
 Спасибо за ответ!
Контроллеры эксплуатируются с 2010 года, просто сейчас встал вопрос, а может ли главный контроллер управлять другими контроллерами, которые стоят в шкафах управления на дымоудаление и подпор воздуха и не является ли это нарушением?
При сработке пожарной сигнализации сигнал на главный контроллер приходит от СП-2 и главный контроллер уже управляет другими.


[14.12.2020 17:23:05]
 Есть требования к системе в целом. Каких-либо отдельных требований к приборам систем введенных в эксплуатацию сейчас нет.


[14.12.2020 18:36:49]
 В общем случае использование контроллеров применяемых в АСУД неправильно. В связи с тем, что такие контроллеры не выполняют функции предъявляемые к пожарным приборам управления (в частности контроль линий связи и управления), поэтому такие контроллеры не имеют сертификат ПБ, да и обычно не используются в системах пожарной автоматики. Область применения контроллеров Johnson Controls - АСУД (хладоцентры, общеобменная вентиляция и т.д.)

В принципе, учитывая что объект введен в эксплуатацию до ФЗ-123, у Вас может быть своя атмосфера. Но управление противодымной вентиляцией корректней построить на Болиде (ШКП, С2000-4 и т.д.).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Контроллер Johnson Controls FX-07,14,16. Имеют ли сертификат пожарной безопасности?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.