обратная тяга в вентиляционном канале

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
(Валентина) ®

[07.12.2020 18:59:43]
 Я проживаю в многоквартирном доме "сталинка". На кухне имеется газовый водонагреватель . Соответственно в стене имеется дымоход и вентиляционный канал. Проживаю в этой квартире 15 лет.30 ноября из вентиляционного канала вдруг подул в квартиру холодный ветер с улицы ( обратная тяга ) До этого было все нормально. В квартире ремонт не проводился .Вызывала УК и работников которые проверяют вытяжки.

В вентиляционном канале и дымоходе засоров нет.

Если полностью закрыть вентиляционный канал то холодный воздух начинает дуть из газового водонагревателя ( получается обратная тяга в газовом водонагревателе ) . А это две совершенно разные трубы находящиеся в 1,5 метрах друг от друга. При открытом окне тяга в вентканале и дымоходе появляется снова. По словам УК нужно все время жить с открытым окном ( и днем и ночью). Такая картина только последние 7 дней. УК и противопожарная служба (типа)не знают почему так происходит и никаких мер не принимают.


[07.12.2020 19:11:22]
 А что пожарная служба может или должна сделать. Это вопрос жилищников. С ними и работайте. А для начала форумы почитайте. Может это ветер сменился и задувает таким образом. К соседям по стояку сходите, переговорите.

https://sovet-ingenera.com/vent/rasc...


[07.12.2020 20:06:59]
 Чтобы в вентиляционный канал из помещения вышел объем воздуха в количестве x куб.м., необходимо чтобы такое же количество x куб.м. поступило в помещение. Нужен приточный клапан, ну или открытая фрамуга.
Еще тяга в квартиру поворачивает из вентканала в холодные дни, когда канал охлаждается. Это происходит когда через соседние каналы не передвигается теплый воздух из других квартир по той-же причине - закрытые пластиковые окна. Все мерзнут, окна закрывают, приток наружного воздуха прекращается, тяга в вентиляцию прекращается, каналы охлаждаются. И если в квартире есть другой "хороший" вентканал, получаем приточку из вытяжного канала в квартиру и вытяжку через другой "хороший" канал. Такая ситуация еще часто бывает когда соседи надолго уезжают из своих квартир, или в них никто не живет, при этом все наглухо закупорено, а система вентиляции это живой организм он должен постоянно функционировать. Пробуйте и экспериментируйте. Например горячим воздухом прогрейте вентканал, откройте фрамугу и приложите целофановый пакет к вентиляционному проему.


[07.12.2020 20:08:08]
 Крутите УК на установку или замену дефлектора, должно помочь. Жил на 9 этаже панельной десятиэтажки, то же самое было, пока не поставили дефлектор


[08.12.2020 16:45:34]
 это опрокидывание вентиляции.
Поди, окна пластиковые и закрыты
ставьте на окна приточные каналы или хотя бы открывайте окна на микропроветривание. А то может кончиться скверно


[08.12.2020 17:10:40]
 именно обратная тяга. Ладно обыватели, но когда специалисты, да еще с высшим образованием не задумываются каким образом должна работать вытяжка без притока-это швах.
Действительно в многквартирных домах подобное приводит нередко к нехорошим последствиям. Я лично для себя ежегодно омечаю в сми в регионе и по стране множество идентичных, аналогичных или вызванных одной причной трагических случаев. Люди (особенно со старым газовым оборудованием с отсуствующей или недостаточной автоматикой) закупориваются в "термос" с пластиковыми окнами (теплопотери большие, людям холодно, экономят на отоплении и пр.), используют газовые приборы с ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ (т.е.сжигают кислород внутри помещения), да еще и вытяжку врубают принудительную в ванне или на кухне. Сначала происходит выжигание кислорода, затем неполное горение смеси, появляется угарный газ. Человек не просыпается и все. Очередная трагедия. В СМИ пишут без разбора-превдарительно: неисправность газовых приборов. Хотя первопричина в грубом нарушении правил эксплуатации


[08.12.2020 17:17:51]
 PS притом, что дешманский клапан стоит дешевле 400 рублей, а с его установкой за 15-30 минут справится и обычная домохозяйка
https://leroymerlin.ru/product/klapa...


[08.12.2020 19:17:43]
 В прошлый год на чердаке ( крыша коньком ) УК уложили изолирующий материал для того чтобы теплый воздух из квартир не поднимался на чердак и не приводил к таянию снега. На чердаке очень холодно -как на улице. Мы проживаем на 3 этаже четырехэтажного дома. Не повлияло ли это на то что тяга перевернулась?.
Оконный приточный клапан заказали через
Wildberries т.к. в городских магазинах не нашли. А если при установке данного клапана ничего не поменяется - что делать ? Сотрудники из УК даже не позвонили.


[08.12.2020 19:43:45]
 Конечно, холодный чердак мог повлиять. Нужно утеплять канал. Воздух охлаждается, еще не выйдя на поверхность. Обычно каналы утепляют минватой в таких ситуациях. Но можно и напыляемым утеплителем/пеной. Установка клапана точно поможет. А сейчас или отпустите регулировку окна в верхней части створки (что бы слегка поддувало), или просто используйте микропроветривание. Первый вариант лучше- сквозняки меньше. Проверить решение проблемы очень просто- закрываете все плотно, поджигаете спичку у вытяжки- а дым не затягивает; открываете клапан/окно/любую щель- вытяжка начинает тянуть.
Так же можно поставить дефлектор на вытяжной трубу на кровле для улучшения тяги и/иили нарастить высоту вытяжной трубы. Еще бывает обмерзание вытяжки


[08.12.2020 20:40:24]
 Из вытяжки дует так что задует не только спичку , но даже факел. УК заявила , что у нас не аварийная ситуация и они по таким пустякам вообще могли не выезжать т.к. кароновирус. Из вентиляции очень сильно дует . В полутора метрах от нее дует так что волосы на голове раздувает.


[08.12.2020 22:09:47]
 Законы физики неизменны. Если вытяжка работает притоком, то где- то отток.


[08.12.2020 22:27:16]
 Сейчас в вытяжку затолкали тряпки. чтобы не дуло ( хотя бы на ночь) . Стало дуть из газового водонагревателя т.е. теперь колонка стала притоком. А где же может быть такой сильный отток. Ведь в квартире ничего не менялось.


[08.12.2020 22:46:35]
 Если есть щели- может тянуть в общий коридор и соседние квартиры. В любом случае опрокидывание у газовых приборов категорически недопустимо. Пусть лучше тянет из вытяжки. Разбирайтесь. Ставьте обратный клапан на вытяжку, открывайте на микропроветриварие окно до установки клапана, не эксплуатируйте газовые приборы с открытой камерой без притока и тяги, закрывайте ( уплотняйте) щели в соседний коридор/квартиры, утепляйте вытяжную трубу на чердаке,очищайте от наледи/снегавытяжку на кровле, поставьте, наконец, приточный клапан/анемостатза радиатором на кухне или вообще приточный рекуператор.


[08.12.2020 22:53:37]
 Вытяжка на кровле может неудачно рпзмещена, перекпыта новым домом, например, при определенной розе ветров, может быть в нарушение норм ниже конька быть и пр. Если соседи таеже закупорились и топят газом, есть щели в коридор, вы на становитесь притоком для дома. Поговорите с соседями


[09.12.2020 10:31:27]
 Всю голову изломала, все искала причину в своей квартире. А возможно это не так. В октябре УК утеплила все подъезды дома. Поставили на площадках пластиковые окна на всех этажах, откосы и подоконники. Все щели соответственно пропенили и заштукатурили . Когда было тепло обратной тяги из вентканала не чувствовалось, а начались холода сразу заметила.


[09.12.2020 16:28:41]
 Какая температура воздуха на улице? При открытой фрамуге воздух из вентиляционного канала прекращает поступать?


[09.12.2020 16:51:44]
 температура на улице -10. Да прекращает.


[09.12.2020 18:51:38]
 Если тяга в вентканал при притоке свежего воздуха возобновилась уже хорошо. Так и должно быть. Откройте фрамугу на микропроветривание и пусть работает все до установки приточного клапана. Возможно еще попробовать перекрыть часть проема вентканала в санузле (ванной), там где они есть в квартире. Тем самым уменьшите через них отток воздуха, а через вентканал кухни он увеличится. Когда канал прогреется, попробуйте закрыть фрамугу и посмотрите что получится.


[10.12.2020 7:08:54]
 Если при открытом окне тяга нормальная, а при закрытом - обратная, значит при закрытом окне в помещении создаётся значительное разряжение (падение давления воздуха). Оно создаётся из-за оттока воздуха куда-то наружу. Или через дверь в подъезд или через вытяжку санузла. Поищите этот отток. Например прикройте дверь в санузел и смотрите дует ли сквозняк в щели у этой двери внутрь санузла. Так же и с вашей дверью в подъезд.


[11.12.2020 19:12:17]
 Добрый вечер.
Сегодня проверяла куда уходит воздух- от входной двери идет в квартиру ( правильно) Думала что это вытяжка в ванной сильней тянет - сняли решетку и заткнули ее. Остались вытяжка и дымоход в кухне - они работают как два сообщающиеся сосуда. Если закрыть вытяжку чтобы не шел холодный воздух , то холодный воздух начинает идти через дымоход. В соседнем подъезде квартира такая же только в зеркальном отражении(наши кухни через стенку) происходит тоже самое.


[11.12.2020 21:30:50]
 Попробуйте набрать воды в наполненную бутылку- не получится. Так и воздух не может дуть ( да еще так сильно по вашим рассказам) через вытяжку или дымоход, если нет оттока


[12.12.2020 5:33:52]
 Не зная всех обстоятельств сложно давать верные советы. Сначала нужно обследовать здание, установить какие проектные решения по приточно-вытяжной вентиляции с естественным побуждением для вашего здания были задуманы и предусмотрены. Затем установить нарушения (изменения) этих решений. А уже потом выяснять выполняет или нет система вентиляции свои задачи и насколько хорошо.
Как правило дымоходы в "сталинках" и хрущевках" проектировались индивидуальные для каждой квартиры, то есть дымовой канал проходит внутри стены вертикально вверх через все этажи и далее в виде кирпичной трубы через чердак и крышу. При этом он не должен сообщаться с каналами для дыма других квартир. В квартире, как правило, это самый мощный по производительности канал. Так как он самый прямой и высокий.
Вентиляционные каналы для кухни и санузла, смежного с ней, проектировались самостоятельными и предусматривались в этой же стене, на каком то расстоянии друг от друга. Для каждой квартиры свои каналы. Получалось так, в стене проходит много вертикальных колодцев, с перегородками друг от друга в половину кирпича. Вентиляционные каналы предусматривались индивидуальными только до чердака, там они объединялись в сборный горизонтальный воздуховод от нескольких квартир, а из него через чердак и крышу выходит одна общая труба. Общий воздуховод должен быть плотным, а по факту очень часто бывает что разобран, в каналах голуби делают гнезда. Еще часто влияет на работу вентиляции и дымоходов, то что жильцы при отсутствии у них тяги, пробивают самостоятельно новые проемы в других вертикальных каналах, тем самым подключаются к "чужому". Еще бывает что дымоход включают в вентканал, да еще "чужой" и травят соседей. Общие каналы для двух и более квартир влияют на их работу при изменении ситуации с воздухообменом в какой то из квартир. На последних этажах, вентиляционный канал от квартиры до горизонтального сборного короткий, за счет этого тяга в верхних квартирах всегда хуже.
Необходимо определить во всех квартирах по вертикали от вашей принадлежность дымоходов и вентиляционных каналов, у каждого должен быть свой. Проверить чистоту и плотность этих каналов, проверить сборный воздуховод на чердаке.
Обратитесь в местное отделение ВДПО или организацию которая занимается проверкой дымоходов и вентканалов, составляет акт о их состоянии для газовой службы. Процедура платная, но надеюсь у них есть специалисты, которые могут разобраться в причинах и предложат что нужно сделать.
В любом случае естественной вентиляции нужен приточный воздух, решать вам откуда вы его будете брать - теплый и грязный из подъезда через щели входной двери или холодный и чистый с улицы через приточный клапан, щели в окнах или через фрамугу.


[12.12.2020 7:13:08]
 Зачем обращаться к специалистом? Любая домохозяйка сама быстренько сможет проверить общеобменную вентиляцию. Там же ничего сложного нет.

Только почему Вы проверяете спичкой, без помощи инструментов и не придерживаетесь утвержденных методик?
Проверку герметичности воздуховодов, определение расхода воздуха и аэродинамического сопротивления как проводили? Какие значения расхода приточного или удаляемого воздуха, скорость воздуха ?

Лучше попробуйте вместо спички проверить при помощи анемометра, термоанемометра или пневмометрической трубки Пито. Еще можно использовать дифманометры с автоматическим каналом ввода температуры и пневмометрические трубки со встроенной термопарой для упрощения вычислений.

Методика измерений указана в ГОСТ 34060-2017 "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проведения и контроль выполнения работ". Также посмотрите ГОСТ 32548-2013 "Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства. Общие технические условия" и ГОСТ 17.2.4.06-90 "Охрана природы (ССОП). Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения".

Результаты измерений, схемы системы вентиляции дома, продольный и поперечный разрезы дома, фотографиии фасада,чердака, кровли и элементов вент.системы приведите. Это упростит понимание проблемы при общении на форуме.


[12.12.2020 8:31:25]
 Мда. Или сарказм настолько тонкий, что толсто. Или профдеформация,извините. Я бы, к слову, на порог с такими советами не пустил. Как то все же целесообразность жнлательно соизмерять.


[12.12.2020 9:57:38]
 Доброе утро. Сейчас 9 ч 45 м К дому подъехала газель и оттуда выгрузили : доски диной наверное 4 м , несколько листов железа, сваренные металлические короба и крышки на ножках к ним. Через окно узнала - что рабочие будут монтировать вентиляцию крыши. Очень надеюсь . что ситуация изменится.


[12.12.2020 14:00:18]
 Volk_
Это у Вас профдеформация. Давать удаленно свои полуграмотные советы по газифицированному многоквартирному дому - это очень безответственно. Типа Малышевой или Комаровского в ТВ медицине.
Это как можно было предложить женщине самой поставить приточный рекуператор, утеплить вытяжную трубу на чердаке и очистить от наледи/снега вытяжку на кровле? Tакое мог предложить только законченный циник.
Вы себе это как представляете? Трубу вытяжную самой утеплить!!! Ага, так и вижу женщину на чердаке, утепляющую эту трубу своим телом, да одеялами с половиками.

На фоне Ваших опасных советов, я просто постарался доступно показать, что заниматься такими серьезными вопросами должны специалисты с оборудованием, а не домохозяйки, направляемые по интернету не пойми кем.


[12.12.2020 14:40:18]
 Даже у наших специалистов из всего перечисленного ничего нет ,кроме спичек , которыми они проверяют тягу в дымоходе , а вентканал даже не проверяют. Два года назад у нас была проблема с дымоходом и к нам приезжали из областного центра работник жилинспекции ( молоденькая девушка )замерить скорость движения воздуха с прибором. А пользоваться им не умеет . Просила своего водителя подержать прибор у вытяжек а с какой стороны его держать тоже не знали не тот ни другой, потому что крутили и так и сяк.


[12.12.2020 15:00:25]
 Странные специалисты. Анемометр стоит очень не дорого. Порядок цифр посмотрите на Алиэкспресс. Это Вам не рекуператор.

Спички жечь не советую. Лучше бумажку приложить, безопаснее. Прилипла к решетке-значит тяга есть.


[12.12.2020 15:17:21]
 Два года назад у нас засорился дымоход от газового водонаргевателя ( зимой ) и эти странные специалисты сначала его прочистили а затем они решили его прогреть .Попросили меня кучу газет все скомкали и подожгли в дымоходе. Устроили топку .


[12.12.2020 15:40:22]
 Это не странные специалисты. Они страшные.


[12.12.2020 21:54:32]
 Ув. Comfire ®, Вы забыли указать в какой температурном диапазоне проводятся испытания вентиляции. Это не праздный вопрос, на самом деле. Поэтому в ЖЭКе или управляйке посылали и будут посылать, до весны


[13.12.2020 7:46:28]
 Уважаемый, Тимур без команды.
Это почему Вы так решили? Я ничего не забыл. Напротив, указав ссылку на ГОСТ 34060-2017, я полагал, что этоги достаточно.
Если Вы забыли его прочитать, то специально для Вас:

11.16.2 Испытания вытяжной шахты выполняют в холодный или переходный периоды года при температуре наружного воздуха не выше 5°С и перепада между наружной и внутренней температурами не менее 15°С, при этом выполняют измерения расхода удаляемого воздуха в сечении решетки и в оголовке шахты.

11.16.3 Испытания дефлекторов выполняют при перепадах температур наружного и внутреннего воздуха не менее 15°С и скорости ветра не менее 1 м/с. Скорость воздуха определяют в решетке или вытяжном устройстве и пересчитывают на объемы удаляемого воздуха.

А посылать в УК не будут. Они знают, что срок устранения таких нарушений - сутки. И есть все основания на этот период газ перекрыть в доме.


[13.12.2020 10:48:09]
 В УК меня уже послали. Сегодня 14 дней с подачи моего заявления , даже в администрацию города написала заявление с просьбой принять меры за бездействие УК. И вообще УК считает, что это не аварийная ситуация. Хотя при такой ситуации и колонку и плиту отключат .
Хотелось бы узнать на что можно сослаться по срокам устранения таких неисправностей.


[13.12.2020 12:46:11]
 Я же Вам вначале написал, что это форум пожарных. Вам нужно к жилищникам. Они лучше знают эту тему. Еще есть смысл пообщаться с Роспотребнадзором, это и их сфера.

Пока посмотрите про газоходы в приложении №2 «Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования» к постановлению Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу №170 от 27.09.2003 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». Также читайте остальные приложения и сам документ. https://base.garant.ru/12132859/

Состав услуг есть смысл почитать постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354.

По газу существуют еще и свои нормы. Читайте подробности здесь https://ventuslugi.ru/proverka-venti...

Судя по комментариям, в доме периодически возникают проблемы с вентиляцией. Дом не новый, с газом. Это опасно, нужно бы УК чаще тревожить. В принципе, они могут лицензии лишиться, если сильно наглеть станут. Администрация города мало поможет. Лучше региональный жилнадзор обратитесь. Они должны контролировать такие вопросы.


[14.12.2020 4:48:31]
 У управляющих организациях ни специалистов, ни опыта пока нет, они только начинают работать в этом направлении, после того как отменили лицензию МЧС на этот вид деятельности. Но анемометры у них стали появляться и про приточку они знают. Если при открытой фрамуге тяга в дымоход и вентканал есть, какие к ним претензии, получите ответ -открывайте окно или устанавливайте клапан. Надеюсь после ремонта ситуация у Валентины изменится к лучшему, в любом случае включайте газовый водонагреватель при открытой фрамуге.


[14.12.2020 6:05:51]
 lee_leon.
{У управляющих организациях ни специалистов, ни опыта пока нет, они только начинают работать в этом направлении, после того как отменили лицензию МЧС на этот вид деятельности.}
Причем здесь МЧС и отмененные лицензии? Это про другое, ну совсем про другое.
До 1 мая 2015 года все управляющие компании должны были пройти лицензирование или прекратить свою деятельность. За 5 лет можно было подготовиться.
Прежде, чем давать свои коментарии, нужно больше погрузиться в тему и почитать ЖК РФ в главе 19 про то, что деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляется управляющими организациями на основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, выданной органом государственного жилищного надзора на основании решения лицензионной комиссии субъекта Российской Федерации.
Далее читаем постановление Правительства РФ от 28 октября 2014 г. N 1110 "О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами" и приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 5 декабря 2014 г. N 789/пр "Об утверждении Порядка проведения квалификационного экзамена, порядка определения результатов квалификационного экзамена, Порядка выдачи, аннулирования квалификационного аттестата, порядка ведения реестра квалификационных аттестатов, формы квалификационного аттестата, перечня вопросов, предлагаемых лицу, претендующему на получение квалификационного аттестата, на квалификационном экзамене".

Так что специалисты должны быть хорошо подготовленные, с аттестатами, а сами УК иметь лицензию.


[14.12.2020 7:25:29]
 Если закрыть двери и все вытяжки и открыть окно, то через окно внутрь квартиры дует? Если да, то надо искать куда девается это вдуваемый воздух, его у Вас из квартиры куда-то вытягивает и создаёт при закрытом окне разряжение в квартире.


[14.12.2020 7:48:35]
 Я об этом писал не менее 3 раз, автор демонстративно не отвечает. зато некоторые особо одаренные предлагают более "практичные" проверки анемометрами


[14.12.2020 8:13:52]
 Volk_, самый практичный совет:
...утепляйте вытяжную трубу на чердаке,очищайте от наледи/снегавытяжку на кровле, поставьте, наконец, приточный клапан/анемостатза радиатором на кухне или вообще приточный рекуператор...

Очень практично жильцу самому чистить крышу и утеплять вентиляцию многоквартирного дома. Сами тоже так делаете? А УК тогда для чего деньги собирает?
Peкуператор зачем предлагате? Чтобы противный холодный воздух из вентканала превратился в не такой противный? Как рeкуператор за несколько тысяч рублей тягу перевернет? Он же не для этого предназначен.


[14.12.2020 8:20:52]
 Т.е. Вы писали о работе специалистов, я писал, что бы рекуператор устанавливала исключительно лично Валентина? Ох и чувствуется опыт перевода стрелок. Извините, но в таком ключе мне неинтересно дискутировать


[14.12.2020 8:49:24]
 Я писал, что такие работы должны проводить специалисты с оборудованием, а не жильцы под онлайн-руководством неизвестно кого.

А вот Вы о чем думали, когда это предлагали:
...Ставьте обратный клапан на вытяжку, открывайте на микропроветриварие окно до установки клапана, не эксплуатируйте газовые приборы с открытой камерой без притока и тяги, закрывайте ( уплотняйте) щели в соседний коридор/квартиры, утепляйте вытяжную трубу на чердаке,очищайте от наледи/снегавытяжку на кровле, поставьте, наконец, приточный клапан/анемостатза радиатором на кухне или вообще приточный рекуператор...?

Кому предлагали не эксплуатировать газовые приборы или открывать на микропроветриварие окно и пр.? Разве не автору ветки это адресовано? Наверное, это для управляющей компании. Как бы отделить одно от другого?

И не уходите пока. Про рекуператор расскажите, как он эту проблему решит?


[14.12.2020 9:06:08]
 
Сроки устранения заявок по ЖКХ должны иметь разумный срок. Разумный срок не может превышать семи дней в любом случае ( за исключением форс-мажора). Согласно Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда"вентиляционный канал должен быть отремонтирован в течении суток после получения заявки. Это постановление является обязательным для исполнения управляющей организации. Повторное заявление с указанием сроков написала вчера . Сегодня отправлю и посмотрю как среагируют.


[14.12.2020 9:14:33]
 А еще : персонал, обслуживающий системы вентиляции жилых домов, обязан производить: плановые осмотры и устранение всех выявленных неисправностей системы; замену сломанных вытяжных решеток и их крепление; устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах; устранение засоров в каналах; устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов.
А они ( в нашем городе )только проверяют дымоходы .


[14.12.2020 11:56:29]
 (Валентина)® "А еще : персонал, обслуживающий системы вентиляции жилых домов, обязан производить ..."

Вам уже восемь раз написали, что проблему надо искать не в вентканале, а в Вашей квартире. А Вы всё вокруг виноватых ищете ...


[14.12.2020 13:11:27]
 Рустаму74 Причем тут моя квартира если я уже писала 11.12 в 19.12 что такая же ситуация и в другом подъезде в квартире через стенку . А позднее выяснилось , что еще минимум 3 квартиры по стояку в соседнем подъезде имеют такие же проблемы. Только жители почему то молчали. А вот написала заявление повторно все подписались. Видимо один в поле не воин.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: обратная тяга в вентиляционном канале      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.