отступ о клапана дымоудаления и подпора до датчика дыма

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.12.2020 23:20:12]
 Подскажите нужно ли отступать о клапана дымоудаления и подпора на 1 метр для установке дымового датчика?Ведь потока воздуха нет?


[04.12.2020 7:02:53]
 Нужно.
Например пожар в соседнем помещении, клапан открылся, подпор включился и поток воздуха появился - теперь стаёт непонятным: отсутствие сработки дымового извещателя в данном помещении - так как дым и пожар не проникает в это помещение, или т.к. дым просто отгоняется воздухом от извещателя.


[04.12.2020 9:38:39]
 1.А для чего вам нужно чтобы сработал датчик во 2 помещении, если клапан там уже открылся? Да и все остальные системы запустились при сработке 1 датчика?
2.И правильно ли будет открывать клапан в том помещении где ещё не сработала сигнализация?я сомневаюсь...


[04.12.2020 11:14:44]
 Serega1985® > А для чего вам нужно чтобы сработал датчик во 2 помещении
Что бы на пожарном посту была информация, где пожар уже распространился, а где ещё нет.

А вообще, что бы не сомневаться лишний раз, просто выполняете требование п.13.3.6 СП5.13130.


[04.12.2020 14:02:45]
 Нелогично как-то. Если в помещении где установлен этот ПИ включена система противодымной вентиляции, то:
1) В нем итак предполагается появление продуктов горения - для устранения эффекта которых и спроектирована СПДЗ.
2) Вообще пофиг как там дальше развивается ситуация - все на выход, времени на анализ ситуации и подготовку запасных вариантов попросту нет.

Есть уверенность, что ВНИИПО подтвердит что имелась в виду только общеобменная вентиляция.
Но формально СПДЗ тоже подходит по формулировке 13.3.6, но тогда и естественная вентиляция тоже подходит, тогда от окон тоже 1м отступать?!


[04.12.2020 15:08:30]
 Viss® > тогда от окон тоже 1м отступать?!

С марта - и от окон.
СП 484.1311500.2020 п.6.6.32. Расстояние от точечного ИП до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м
:)))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: отступ о клапана дымоудаления и подпора до датчика дыма      здесь могла быть ваша реклама