Расчет объема горючей массы за подвесным потолком.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.12.2020 23:15:21]
 Как именно нужно считать объем горючей массы за подвесным потолком? Нужно посчитать горючую массу абсолютно всех проводов и кабелей, которые найдем за потолком, или нужно ориентироваться только на пучки проводов и кабелей. То есть только те кабели, которые проложены совместно (менее 300 мм). Типа, выбираем самый толстый пучок и считаем все кабели в этом пучке.


[03.12.2020 7:37:58]
 
Цитата Все ники заняты 02.12.2020 23:15:21
только те кабели, которые проложены совместно (менее 300 мм). Типа, выбираем самый толстый пучок и считаем все кабели в этом пучке.
--Конец цитаты------


[03.12.2020 8:25:43]
 А с чем это связано? С предположением, что 2 пучка не могут загореться одновременно?


[03.12.2020 8:53:21]
 >>А с чем это связано? С предположением, что 2 пучка не могут загореться одновременно?<<

Вообще непонятно, с чем это связано. В 11-ом пункте таблицы А.2 четко указано, что рассматривать кабели ПРГП1, иначе говоря нг(А). Если подходить по буквоедски, то можно прийти к выводу, что при наличии любого другого кабеля не нг(А) таки придётся выполнять весь комплекс.

По поводу пучка, то для нг(А) в стандарте указано, что при объёме оболочки до 7л не должно по этим кабелям распространяется горение. А вот полтора литра скорее всего взяли из нг(С), но как я выше писал все равно эти кабели получились под запретом.

Наиболее понятно было изложено в НПБ 110-99:
"3.11.1. Воздуховодов, трубопроводов или кабелей (проводов), в том числе при их совместной прокладке, с числом кабелей (проводов) более 12 напряжением 220 В и выше
3.11.2. Кабелей (проводов) в количестве от 5 до 12 напряжением 220 В и выше"


[03.12.2020 13:32:12]
 В СП5 тоже написано весьма интересно:


11 Пространства за подвесными потолками и под двойными полами
при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, вы-
полненной из материалов группы горючести Г1 —Г4, а также кабе-
лей (проводов), не распространяющих горение (НГ) и имеющих код
пожарной опасности ПРГП1 (по [21]), [b] в том числе при их совместной прокладке(2)[/b]:

11.1 Воздуховодов, трубопроводов или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) 7 и более литров на метр кабель-ной линии (КЛ), в том числе при их совместной прокладке – оборудуются установками АПТ, независимо от площади и объема;
11.2 Кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы от
1,5 до 7 л на метр КЛ – оборудуются установками АПС, независимо от площади и объема.

То есть везде речь идет об одиночных проводах и кабелях, а затем уточняется, что в том числе и пучки. А раз об одиночных, то получается, что всех. Потому что количество одиночных проводов може быть много. По какому из них считать нагрузку?


[03.12.2020 13:36:54]
 а разве не так: все кабеля, кроме одиночных осветительных, условно сводятся в один пучок и у него уже считается горючая масса


[03.12.2020 14:15:05]
 Есть забавный момент в ПУЭ: 2.3.23. Каждая кабельная линия должна иметь свой номер или наименование. Если кабельная линия состоит из нескольких параллельных кабелей, то каждый из них должен иметь тот же номер с добавлением букв А, Б, В и т.д.
Если в одном, допустим пучке, идут кабели с номерами например: ЭО-1, Р-2, ЩО-12, ПС-1 - то по определению получается, что это разные кабельные линии. Соответственно расчет должен быть по самой объемной... Как то так... Конечно это смешно, но как иначе?


[03.12.2020 14:34:50]
 Нина ®

[03.12.2020 7:37:58]
права (в общем случае, без применения локализующих труб/коробов)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 