Противопожарное расстояние от АЗС до мед.здания

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Zwer_Nsk ®

[26.11.2020 17:33:52]
 Доброго времени суток!

В старую тему написал, а она закрылась...

http://www.0-1.ru/Discuss/?id=35808

Подниму тему, ибо возник вопрос.

Имеется медицинское здание с 2-3 палатами, т.е. стационарами. На расстоянии 22м от стен здания - территория АЗС с подземными резервуарами.

Согласно ч.1 ст.69 ФЗ-123, допускается уменьшать указанные в таблице 15 ФЗ-123 противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок до граничащих с ними объектов защиты (за исключением жилых, общественных зданий, детских и спортивных площадок) при применении противопожарных преград, предусмотренных ст.37 ФЗ-123. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное ст.93 ФЗ-123.



Если присмотреться к фразе в скобках, то получается, что сократить расстояние можно только для административки и производства чтоли?



В табл.15 максимальное расстояние до любого здания до АЗС с подземными резервуарами - 25м.



Однако, ч.5 ст.71 ФЗ-123 говорит, что противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров.



Я правильно понимаю, что противопожарное расстояние для данного мед.учреждения никак не сократить? Может разъяснение ВНИИПО или кого есть?



[Zwer_Nsk, для того чтоб задать вопрос требуется открыть новую ветку. Об этом написано на каждой странице =Админ]


[26.11.2020 19:36:31]
 правильно понимаете, и редакция ФЗ у вас неактуальная


[26.11.2020 21:07:04]
 обновился, спасибо что указали.

понял, спасибо!
а если палаты убрать?


[26.11.2020 21:57:04]
 Уберёте стационар - можно сократить согласно ч. 1 ст. 69


[27.11.2020 4:19:49]
 Асашай, спасибо!