Минимальная ширина эвакуационных проходов (с сентября 2020г.)

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.11.2020 9:23:58]
 Здравствуйте, форумчане!
Вопрос следующий. В старых СП 1.13130.2009 в п.7.2.4. ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале должна быть не менее..., и зависела от площади торгового зала.
В новых СП 1.13130.2020 есть только п.4.2.19 для помещений более 50 человек ширина не менее 1,2 м.
Правильно ли понимать, что теперь площадь торгового зала не влияет на ширину эвакуационных проходов, выходов и составляет не менее 0,8 м или 1,2 м. (+/-5%)? Или какие-то ещё есть документы с требуемыми размерами ширины? Спасибо.


[25.11.2020 10:01:13]
 СП 1.13130.2020
Свод правил. Системы противопожарной
защиты. Эвакуационные пути и выходы

7.6.4. Ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале должна быть не менее, м:
– 1,2 – при торговой площади до 100 кв. м;
– 1,6 – при торговой площади св. 100 до 150 кв. м;
– 2 – при торговой площади св. 150 до 400 кв. м;
– 2,5 – при торговой площади св. 400 кв. м.
Площадь проходов между турникетами, кабинами контролеров-кассиров и проходов с
наружной стороны торгового зала вдоль расчетного узла в площадь основных эвакуационных
проходов не включается.


[25.11.2020 10:10:35]
 Спасибо!
Конечно же, вот это "заклинило".
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Минимальная ширина эвакуационных проходов (с сентября 2020г.)      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.