Место установки ИПР

[ОПС]  

Классификатор темы:
 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.11.2020 16:28:18]
 Возник вопрос от заказчика: можем ли извещатели ручные размещать в более скрытых от глаз местах (во встроенных шкафах или за декоративной дверкой), не на самом видном месте как сейчас?
В СП5 ответа не нашел(


[22.11.2020 17:17:12]
 не менее 0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю.


[22.11.2020 18:59:00]
 ***можем ли извещатели ручные размещать в более скрытых от глаз местах
В нормах нет прямого запрета, но прятать ИПР нельзя, он должен быть виден.

***и предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю.
Так они его в шкаф запрячут :).


[22.11.2020 20:20:24]
 Prakt!k ®

Viss правильно написал отсылку к СП 5, это и есть запрет.

А можно пойти по другому - какова цель установки ИПРа? После ответа на этот вопрос все станет ясно.



[22.11.2020 20:50:15]
 ***это и есть запрет.
Нет там запретов, можно в шкаф засунуть, шириной 1,5м и т.п.

***После ответа на этот вопрос все станет ясно.
Тема не о том станет ясно или нет, а о том можно ли прятать ИПР. Я говорю что нельзя, но в нормах об этом не сказано.


[23.11.2020 3:07:34]
 >> Нет там запретов, можно в шкаф засунуть, шириной 1,5м и т.п.

Если Вы установите ИПР в такой шкаф, то дверца шкафа будет препятствовать "свободному доступу к извещателю", так как для его использования надо будет открыть дверцу. При этом если Вы эту дверцу демонтируете - то всё ок =))

Есть решения из-за "этих дизайнеров", когда ИПР устанавливают в шкафах и на дверцах наклеивают соответствующий знак ПБ. Но это по договоренности и при приемках всё равно есть риск.


[23.11.2020 15:48:31]
 ***Но это по договоренности и при приемках всё равно есть риск.
Так и я о том-же, такие у нас нормы что допускают двусмысленные толкования.Разработчики наверное не могли предположить, что кто-то додумается ИПР прятать с глаз :).


[24.11.2020 0:06:16]
 >>Нет там запретов, можно в шкаф засунуть, шириной 1,5м и т.п.<<

СП 5.13130.2009: "13.13.3 Освещенность в месте установки ручного пожарного извещателя должна быть не менее нормативной для данных видов помещений."
  Ответ пойдет СЮДА