Минимальное взрывопожарное содержание кислорода (МВСК)

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.11.2020 18:09:38]
 Добрый день! Подскажите какая организация может посчитать (достоверно)расчетным методом минимальное взрывопожарное содержание кислорода (МВСК). Расчет нужен очень срочно. Кто ни будь сталкивался с таким расчетом?


[19.11.2020 18:57:25]
 Для чего интересно? Флегматизация?
El_84

[19.11.2020 19:30:39]
 В соответствии с п.114 Руководства по безопасности факельных систем перед каждым пуском факельную систему рекомендуется продуть инертным газом или легкими газами, чтобы содержание кислорода в факельном коллекторе у основания факельного ствола было не более 50 % минимально взрывоопасного, т.е. кислорода не более 5% об., т.к. значение минимальной безопасной концентрации кислорода для смесей горючих газов с воздухом составляет 10-11%. Согласно паспорта на установку содержание азота 96% ±1% (т.е. содержание кислорода не более 5%), что обеспечивает выполнение требований Руководства и не требует каких-либо дополнительных мероприятий. Вот эти 10-11% нам надо доказать, в НТД этих цифр нет. Азотную установку можно переделать на 99% азот, но теряет производительность, соответственно надо предусматривать допы баллонное хозяйство, реверсы и др.


[19.11.2020 22:00:25]
 Судя по данной публикации
https://chemtech.ru/obzor-raschetnyh...
у Вас один путь - во ВНИИПО
El_84 ®

[19.11.2020 22:58:03]
 Столько информации перечитано, что прихожу к такому же выводу, что только ВНИИПО.


[20.11.2020 9:38:51]
 Обратите внимание, что Руководство по безопасности факельных систем носит только рекомендательных характер.


[20.11.2020 10:38:36]
 МИНИМАЛЬНОЕ ВЗРЫВООПАСНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КИСЛОРОДА (МВСК) — концентрация кислорода в горючей смеси, состоящей из горючего вещества, воздуха и флегматизатора, меньше которой распространение пламени в смеси становится невозможным при любой концентрации горючего в смеси, разбавленной данным флегматизатором. Величина МВСК приблизительно одинакова для многих горючих газов и паров. Если в качестве флегматизатора используется азот (случай горения в воздухе), то для большинства горючих веществ МВСК составляет 11,0—13,5%. Исключением являются смеси, содержащие водород, оксид углерода или ацетилен, для которых МВСК составляет 5—6%.

Величину МВСК определяют, используя уравнение МВСК = V (НКПР), где V — стехиометрический коэффициент реакции полного окисления горючего вещества. Применяют для предотвращения воспламенения горючего газа (пара) в технологическом аппарате путем продувки его инертным газом до состояния, когда содержание кислорода окажется ниже МВСК.


Российская энциклопедия по охране труда. — М.: НЦ ЭНАС. Под ред. В. К. Варова, И. А. Воробьева, А. Ф. Зубкова, Н. Ф. Измерова. 2007.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Минимальное взрывопожарное содержание кислорода (МВСК)      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.