уход расчет пожарного риска от АУПТ и АПС для объектов подпадающих под требования п.1.3 СП5

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.11.2020 14:52:41]
 Насколько практически возможно (для принятия экспертизы) - уйти от АУПТ и АПС расчетом пожарного риска, для складов:

1.3 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации:
- зданий складов с передвижными стеллажами;
- зданий складов для хранения продукции в аэрозольной упаковке;
- зданий складов с высотой складирования грузов более 5,5 м.

Методика утв. приказом 404 - это вполне допускает, отсутствие нескольких ТСППЗ.
Нет АУПТ и АПС - значит и не надо обосновывать отсутствие норм по ним.

Вся проблема - что это высокостелажка выше 5,5 м - это классическое отсутствие норм с последующей разработкой и согласованием СТУ.
Даже в перечне типовых решений, согласованных главгосом - оно есть..
Может расчет риска помочь уйти от СТУ?


[19.11.2020 15:35:51]
 <Вся проблема - что это высокостелажка выше 5,5 м - это классическое отсутствие норм с последующей разработкой и согласованием СТУ.>

Исполняйте СП 241.1311500.2015 "Системы противопожарной защиты. Установки водяного пожаротушения высотных стеллажных складов автоматические. Нормы и правила проектирования" и не ищите проблем на ровном месте. Зачем эти СТУ?


[19.11.2020 16:37:20]
 ст. 6 ФЗ-123 позволяет расчетом риска обосновать отсутствие АУП и/или АПС в зданиях и сооружениях, перечисленных в п. 1.3 СП 5.13130.2009


[19.11.2020 18:19:50]
 Comfire ® [19.11.2020 15:35:51] если я не имею возможности, целесообразности или простите, желания, применять воду?


[19.11.2020 18:45:30]
 Аларик,если не имеете возможности применять воду, то читаете п. 1.3 СП 241 и действуете по закону.

Не имеете желания? Тогда храните свое богатство на открытой площадке, под брезентом. Без вариантов.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 