Установка АПТ на силовом трансформаторе 500кВ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Rouch446 ®

[19.11.2020 8:44:32]
 Добрый день, товарищи!
Разрабатываю проект установки ПТ на силовые трансформаторы 500 кВ. Хочу внедрить оросители: либо УВПН "Антифайер", либо ЭО-25 вместо оросителей типа ОПДР-15, которые сейчас установлены на трансформаторах. Смотрел РД 34.15.109-91, методики расчета к сожалению нет. Может есть у кого нибудь пример расчета системы АУПТ на трансформаторе? Заранее благодарен!


[19.11.2020 14:08:21]
 Методика гидравлического расчёта дренчерной установки для трансформатора точно такая же,как для всех остальных помещений или сооружений.Гидравлическая связь между точками расхода и разделения потока ничем не отличается.Если "Антифайер" осцилирует,на расчёт это не влияет.


[19.11.2020 15:36:24]
 А если рассчитывать на лафетные стволы ЛС-20С(15;25)У (РД 34.15.109-91 рекомендует использовать распыленную воду) то расчет будет такой же как и на помещения или сооружения?


[19.11.2020 15:47:33]
 у нас на автотрансформаторе 220/500кВ стоят такие: ОЭ-25 ороситель эвольвентный


[19.11.2020 18:48:16]
 Rouch446 ®[19.11.2020 15:36:24]
Распылённая воду дают не только лафетные стволы.По п.3.80 СП5 распылённая вода-это капли более 150 мкм.
Расчёт для ЛС в принципе такой же.Но коэффициент производительности приходилось определять самому.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Установка АПТ на силовом трансформаторе 500кВ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.