Взаимосвязь категории помещения и класс зоны

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.11.2020 17:42:19]
 Добрый день.

Уважаемые форумчане!

Подскажите пожалуйста, существует связь между категорией помещения и классом зоны. Или может быть подскажете ветку обсуждения данного вопроса, думаю он уже поднимался, но я не нашёл.

Например, категория помещения В2(менее 5 кПа), но присутствуют горючие пыли при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр. Получается 22 класс, или как то иначе???


[19.11.2020 9:28:50]
 Взаимосвязь отсутствует, потому что регламентируется это разными нормативными документами.


[19.11.2020 9:52:28]
 Почему то некоторые думают, если помещение не А и Б, то и взрывоопасной смеси нет, т.к. взрывоопасная смесь, это когда развивается избыточное давление более 5 кПа. И поэтому если категория В1-4, то это пожароопасные зоны, П-IIа и т.д.

И если помещение с пылью при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр категории В2, то и класс зоны П-II.

По моему это не правильно?


[19.11.2020 9:52:34]
 Почему то некоторые думают, если помещение не А и Б, то и взрывоопасной смеси нет, т.к. взрывоопасная смесь, это когда развивается избыточное давление более 5 кПа. И поэтому если категория В1-4, то это пожароопасные зоны, П-IIа и т.д.

И если помещение с пылью при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр категории В2, то и класс зоны П-II.

По моему это не правильно?


[19.11.2020 21:23:42]
 Может быть определив границы этой зоны получится более логично. Посмотрите в ГОСТ IEC 60079-10-2-2011 Взрывоопасные среды. Часть 10-2. Классификация зон. Взрывоопасные пылевые среды.

"Примечание - Расстояние в 3 м за пределами зоны класса 21 и вокруг источника утечки (с вертикальным нисходящим распространением к земле или к уровню сплошной плиты перекрытия) обычно является достаточным при рассмотрении протяженности зоны класса 22."

То есть категория будет В2 - всё помещение целиком. А 22 зона может быть будет занимать лишь часть помещения, а остальное - П-IIа.


[20.11.2020 8:17:01]
 Пора уже заканчивать классифицировать взрывоопасные зоны по ПУЭ. Для этого есть СП 423.1325800.2018.
Правдивый

[22.11.2020 22:28:47]
 Нет ни какой связи. Т.к. Категория помещения это характеризующая величина определённого помещения т.е. что за вещества и как обращается в помещении взрывопасные горючие или негорючие вещества, а также какой технологический процесс протекает. А класс зоны это характеристика для выбора степени защиты электрооборудования. Например один класс зоны может быть в помещениях где обращается например природный газ компрессорная категории А и помещении котельных категории Г. Разница в том как эксплуатируется данные помещение а выбор электрооборудования будет одинаковым т.к. Одинаковые классы зоны.
Правдивый

[22.11.2020 22:37:29]
 Единственная связь это в нормативных документах по пожарной безопасности. Где в нашем техническом регламенте 123 фз и ППР прописаны эти характеритики вместе. Кстати в новом ППР на данные показатели как категория и класс зоны должен быть теперь расчёт. Он и раньше вроде как бы был но не был закреплен в нормативе а с новым ППР теперь есть такое нарушение как отсутствие расчёта если я не ошибаюсь.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Взаимосвязь категории помещения и класс зоны      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.