О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Забор воды через заливную горловину подземного резервуара?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
123

[11.11.2020 14:33:13]
 Добрый день всем. Может кто пояснит или вразумит?

Построено здание Ф5.2.- 4 степени огнестойкости (расход воды 20лс) и запроектировано для НПВ 2 резервуара , на расстоянии 30 метров от здания, №-го объема и от них запроектировано 2 ПГ (ведомственный противопожарный водопровод. Резервуары также предназначены для сухотрубного ВПВ этого здания.

Можно обойтись забором воды АЦ ПЧ непосредственно через заливную горловину резервуара или нужно ставить рядом ПГ?


[11.11.2020 16:36:32]
 гидранты запитаны от этих двух резервуаров?


[12.11.2020 13:16:07]
 точно ли нужен внутренний пож.водопровод в этом здании? п.4.1.5 сп10 дает несколько возможностей от его ухода.

Вместо ПГ можно ведь поставить на расстоянии 30м от здания приемный колодец и уже двумя трубами к нему, с задвижками в отдельном колодце перед приемным колодцем.


[13.11.2020 17:46:41]
 Асашай ® гидранты запитаны от этих двух резервуаров?

По проекту-да


[13.11.2020 17:49:31]
 gweenblade ® Вместо ПГ можно ведь поставить на расстоянии 30м от здания приемный колодец и уже двумя трубами к нему, с задвижками в отдельном колодце перед приемным.

На всей территории уложено свежее покрытие.
Поэтому и спрашиваю, так как не хочется его "портить".


[13.11.2020 18:07:22]
 забор воды из резервуаров или приемных колодцев предусматривается в случае, когда тушение пожара осуществляется непосредственно от резервуаров (т.е. приезжает пожарная машина, опускает всасывающий рукав в резервуар и начинает забирать воду).
Когда от резервуаров через насосную запитан наружный противопожарный водопровод, то непосредственный забор воды из резервуаров не требуется


[17.11.2020 15:19:56]
 Асашай ®
забор воды из резервуаров или приемных колодцев предусматривается в случае, когда тушение пожара осуществляется непосредственно от резервуаров (т.е. приезжает пожарная машина, опускает всасывающий рукав в резервуар и начинает забирать воду)...

Вот то и дело что нет насосной, можно забирать воду, описанным вами случаем. ....(т.е. приезжает пожарная машина, опускает всасывающий рукав в резервуар и начинает забирать воду)
т.е. существует такой законный способ?



[17.11.2020 16:33:34]
 СП 8.13130.2020
Свод правил. Системы противопожарной
защиты. Наружное противопожарное
водоснабжение. Требования пожарной
безопасности

10.7. Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами
или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3-5 куб. м.
Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует
принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не
менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать
колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

10.10. К пожарным резервуарам, водоемам, приемным колодцам, а также к градирням,
брызгальным бассейнам и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для
тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками (пирсами) с твердым
покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды. Размер таких площадок должен
быть не менее 12×12 метров.
Превышение площадок (пирсов) над низшей отметкой уровня воды в пожарном водоеме
следует принимать с учетом вакуумметрической высоты всасывания насосов имеющихся
пожарных автомобилей (мотопомп).


[18.11.2020 14:21:28]
 Асашай ®
Спасибо.
Ответ получен.
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-