пожарная сигнализация Резервного топливного хозяйства

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.10.2020 15:50:08]
 Коллеги подскажите не могу понять требуется или установка пожарной сигнализации резервного топливного хозяйства на котельной если оно представляет из себя две ёмкости 25 или 50м2 с установленным в них погружными насосами для подачи топлива на котельную. и если требуется то какой датчик тепловой подобрать ? известно что на котельных сейчас установлена система болид


[28.10.2020 15:52:13]
 В дополнение укажу что резервуары находиться будет под землей.


[28.10.2020 16:41:45]
 СП 155:
13.1.2 Склады нефти и нефтепродуктов должны быть оборудованы электрической пожарной сигнализацией с ручными пожарными извещателями.

Ручные извещатели пожарной сигнализации на территории склада предусматриваются:

для зданий категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности - снаружи зданий, у входов и по периметру на расстоянии не более чем через 50 м;

для резервуарных парков и открытых площадок хранения нефтепродуктов в таре - по периметру обвалования (ограждающей стенки) не более чем через 150 м при хранении нефтепродуктов с температурой вспышки выше 120 °С и не более 100 м для остальных нефтепродуктов;

на сливоналивных эстакадах - у торцов эстакады и по ее длине не реже чем через 100 м, но не менее двух (у лестниц для обслуживания эстакад);

на наружных технологических установках с взрыво- и пожароопасными производствами - по периметру установки не более чем через 100 м.

Ручные пожарные извещатели устанавливаются на расстоянии не более 5 м от обвалования парка или границы наружной установки и на расстоянии не более 20 м от сливоналивных эстакад.


[28.10.2020 16:45:19]
 И, кстати, про то, что резервуары будут находится под землёй - это нарушение требований пункта 2.5.1 ФНиП "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов".


[29.10.2020 10:14:11]
 А как же АЗС там же резервуары подземные?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: пожарная сигнализация Резервного топливного хозяйства      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.