использование смонтированного ранее оборудования при кап ремонте

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.10.2020 10:50:39]
 Добрый день, обратилась организация, делают у себя в здании кап ремонт и перепланировку. хотят оставить старое оборудование смонтированное 5 лет назад, в том числе ППКОП, ПКИУ и извещатели пожарные. Как это выглядит со стороны пожарных норм?


[13.10.2020 10:51:23]
 типа просто добавить датчиков где не хватает


[13.10.2020 13:25:50]
 Нет нарушений.
fbk

[13.10.2020 14:41:53]
 Рустам74 ,а если с заменой ИП на другого производителя?


[13.10.2020 15:02:00]
 Если это отражено в проекте (например, нарисована рабочая документация на модернизацию системы АПС), то тоже нет вопросов.
fbk

[14.10.2020 16:16:57]
 Рустам74, под это будет необходимо- акты о приемке,окончании пнр,смр, ведомости смонтированного и т.д.?


[14.10.2020 16:25:11]
 ***под это будет необходимо- акты о приемке,окончании пнр,смр, ведомости смонтированного и т.д.?
Зависит от заказчика, если не требуют достаточно будет одного акта приемки в эксплуатацию системы после ремонта.
А вообще акты об окончании МР, ПНР пишутся если разные исполнители работ.


[15.10.2020 7:09:19]
 fbk®

Да, если хотите как положено, то всё по-взрослому - сначала сделать рабочую документацию на модернизацию, потом делать по ней монтаж, пуско-наладку, приёмо-сдаточные испытания и полный комплект исполнительной документации.
:)
fbk

[15.10.2020 11:11:31]
 Рустам74, а если бы ИП вышли из строя, и был ремонт АПС, а не модернизация?


[15.10.2020 11:39:34]
 На текущий ремонт ни проекта, ни исполнительной документации не нужно. Если с обслуживающей организацией заключён договор на ТО и текущий ремонт, то вообще даже бумаг не нужно оформлять - они сами выявляют неисправности и тут же их чинят, или по заявке приезжают и чинят.
fbk

[15.10.2020 13:48:44]
 Рустам74,ну так например, предположим, при проверке или любом инциденте в последующем выяснится, что оборудование установлено не по документации, спросят ведь с собственника(предписание)? а той обслуживающей организации уже может и не быть(которая произвела замену). В общем, что после даже замены 1 ИП должно оставаться у собственника (если замена ИП на другого производителя)?


[15.10.2020 14:29:07]
 fbk®

Если в изначальном проекте были формулировки типа "допускается замена извещателей на другие модели с аналогичными характеристиками", то ничего; а если не было, то де-юре нужно делать проект, т.к. это уже не ремонт тогда, а модернизация ...
:)


[15.10.2020 22:06:54]
 ***Если с обслуживающей организацией заключён договор на ТО и текущий ремонт, то вообще даже бумаг не нужно оформлять
ПП-ремонт должен быть отражен в журнале, если нет замен на другое оборудование. Если есть, лучше составить акт.

***были формулировки типа "допускается замена извещателей на другие модели с аналогичными характеристиками"
Это дешевый отмаз, никакой юридической силы не имеющий. Хотя я то-же эту фразу вставляю в ПД, на всякий случай :).

***а если не было, то де-юре нужно делать проект.
Я не думаю что надо делать проект, на простую замену извещателей. Но акт составить нужно и лист изменения в существующую ПД.


[16.10.2020 7:03:02]
 Prakt!k®
"ПП-ремонт должен быть отражен в журнале"
Все выполненные работы должны быть отражены в журнале, даже протирка и продувка. Говорю, что отдельных бумаг на этот ремонт не надо.

"Это дешевый отмаз, никакой юридической силы не имеющий"
Ну почему же. Я на полном серьёзе встречал проекты, где в спецификации не модели с производителем, а ссылки на опросные листы, а в опросных листах одни характеристики опять же без марок и моделей. Типа это борьба с протекционизмом. :)

"Я не думаю что надо делать проект, на простую замену извещателей"
А если кто-то вместо вышедшего из строя дымового извещателя поставит тепловой? Или вместо двухдиапазонного извещателя пламени с контролем работоспособности поставит тоже извещатель пламени, но с меньшей зоной обнаружения или другого ИК/УФ диапазона или без контроля работоспособности? При замене без проекта - где критерий, что и где можно изменить/ухудшить, а что и где - нельзя?


[16.10.2020 19:48:40]
 ***Я на полном серьёзе встречал проекты, где в спецификации не модели с производителем
Такие проекты включают в состав документации по торгам, т.к. согласно 44-ФЗ, нельзя в документации указывать конкретные марки а токмо характеристики. Но это только для торгов, монтировать по такой ПД нельзя.

***если кто-то вместо вышедшего из строя дымового извещателя поставит тепловой?
Я писал про простую замену извещателя, такого-же типа но другой марки. Например ИП212-41М на ИП212-141.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 