АУПС в общежеитие

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.03.2006 13:05:00]
 Есть общежитие 9 этажей коридорного типа. Можно ли установить в комнатах ТОЛЬКО автономные извещатели, а в коридоре и прихожей дымовые или дымовые в комбинации с тепловыми? В общежитии остутствует дымоудаление. Есть в наличии пожю выходы и лестницы.
Если можно ставить только автономные датчики БЕЗ прокладки в комнатах шлейфов дымовых извещателей, то какие обоснования можно представить.


[02.04.2006 15:39:17]
 2Пётр: дымоудаление отсутствует или не требуется?


[03.04.2006 22:39:43]
 Дымоудаление отсутствует как факт. Оно даже в проекте на дом отсутствует. По одним нормативам требуется установка шлейфовой пожарной сигнализации во всех помещениях, кроме владных, плюс к ней ещё и автономники нужны. а по другим, в жилых следует устанавливать автономники только во всех помещениях и тепловики в прихожей. Чё делать то?


[03.04.2006 22:51:58]
 Примеры нормативов.


[04.04.2006 7:41:30]
 ОК.
НПБ 110-03. "Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14 - 19, 26 - 29, 32 - 38 таблицы 3, при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями." Смотрим пункт - 6.1 - "6.1.Общежития,специализированные жилые дома для престарелых и инвалидов (2" по сноске 2 - "Наряду с АУПС помещения квартир и общежитий следует оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями согласно СНиП 2.08.01."

Но тогда почему в обычных жилых домах не делают также?! В них просто ставят автономники в каждом помещении и тепловики в прихожей! А чем обычное общежитие квартирного типа от него отличается?


[04.04.2006 10:18:55]
 Попытаемся разобраться
НПБ110-03:** Наряду с АУПС помещения квартир и общежитий следует оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями согласно СНиП 2.08.01.
СНиП 2.08.01.-89
1.34.* .......... Открывание клапанов и включение вентиляторов следует предусматривать автоматическим от извещателей пожарной сигнализации, установленных в прихожих квартир, комнатах общежитий и помещениях культурно-бытового обслуживания, а также дистанционным от кнопок, устанавливаемых на каждом этаже в шкафах пожарных кранов.
3.17. Независимо от этажности зданий во всех помещениях общежитий, за исключением санитарно-гигиенических, в квартирах для престарелых и семей с инвалидами следует предусматривать автоматические установки пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.
3.21.* Помещения квартир и общежитий (кроме санузлов, ванных комнат, душевых, постирочных, саун) следует оборудовать автономными оптико-электроннымидымовыми пожарными извещателями, соответствующими требованиям НПБ 66-97, с категорией защиты IP 40 (по ГОСТ 14254-96).
А вот СНиП 31-01-2003(взамен СНиП 2.08.01.-89*)
7.3.2 ...... Открывание клапанов и включение вентиляторов следует предусматривать автоматическим отдатчиков, установленных в прихожих квартир, во внеквартирных коридорах или холлах, в помещениях консьержек, а также дистанционным от кнопок, устанавливаемых на каждом этаже в шкафах пожарных кранов.
7.3.3 Защиту зданий автоматической пожарной сигнализацией следует предусматривать в соответствии с НПБ 110. При наличии в здании автоматической пожарной сигнализации следует в помещении консьержки, во внеквартирных коридорах и мусоросборных камерах установить дымовые пожарные извещатели.

Тепловые пожарные извещатели, устанавливаемые в прихожих квартир зданий высотой более 28 м должны иметь температуру срабатывания не более 52 °С.

Жилые помещения квартир и общежитии (кроме санузлов, ванных комнат, душевых, постирочных, саун) следует оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями, соответствующими требованиям НПБ 66.
Получается по СНиП 2.08.01.-89* все понятно по СНиП 31-01-2003 не очень но есть главный вопрос а действует ли СНиП 31-01-2003
(я слышал от представиделей ГПН то действует то недейсвует)


[04.04.2006 22:43:12]
 В обычных многоквартирных - только адресные. В общежитиях - на шлейфы.
Поконкретнее по нормам - потом.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: АУПС в общежеитие      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.