Пеноплекс (экструзионный пенополиэстирол) в полах школы

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.09.2020 9:54:40]
 Доброго всем дня, помогите пожалуйста, кто сталкивался с таким вопросом:
можно ли применять пеноплекс(экструзионный пенополиэстирол) в полах школы, если по нему стяжка цементная толщиной 40мм?


[16.09.2020 11:53:02]
 Неужели никто не знает???


[16.09.2020 12:17:09]
 какой предел огнестойкости у стяжки?


[16.09.2020 12:18:07]
 под полом электрокабеля идут??


[16.09.2020 12:51:51]
 Разве к стяжке установлены требования по пределам огнестойкости??? Подскажите где пожалуйста, я не в курсе такого...
Электрокабелей под полом нет.


[16.09.2020 14:48:29]
 смотрите таб. 28 № 123-ФЗ


[16.09.2020 15:04:08]
 Прекрасно знаю эту таблицу и не согласен ее смотреть - там речь идет об отделке, а это элемент пола, находящийся не на поверхности пола, это прослойка пола.
Если смотреть Полы. Свод правил (в развитие СНиП 2.03.13-88 "Полы" и СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия") то там есть аналогичные таблице 28 ФЗ № 123 требования и установлены они именно для покрытия пола, покрытие пола, согласно того же СП, это верхний слой пола, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям.


[16.09.2020 15:46:36]
 Здесь Ваш случай детально рассмотрен https://1-12.ru/vopros/id536/


[16.09.2020 16:00:03]
 Спасибо, хорошо расписано, я в принципе так и думал... А где четко определено, что пол это часть конструкции здания, есть где-нибудь в нормах определение?


[16.09.2020 16:25:49]
 Я бы отнес его к элементам стр.конструкции. Но в СП 29.13330.2011 это (строительная?)конструкция

ГОСТ 21.501-2018

3.5 строительная конструкция: Часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции.
3.6 строительное изделие: Изделие, предназначенное для применения в качестве элемента зданий, сооружений и строительных конструкций.
3.7 элемент строительной конструкции: Составная часть сборной или монолитной конструкции.

СП 29.13330.2011
Б.21 пол: Конструкция, включающая конструктивные слои различного функционального назначения, выполненные из различных строительных материалов по грунтовому основанию или плите перекрытия. Основными конструктивными слоями пола являются: покрытие, прослойка, гидро-, паро- и теплозвукоизоляционный слои, стяжка, подстилающий слой и грунтовое основание.



[16.09.2020 17:16:57]
 я тоже за безопасность детей, но с выводами ув. morozoff не согласен, а именно с этим умозаключением: "Соответственно, если требуемый класс конструктивной пожарной опасности здания учреждения начального образования (класс Ф4.1) должен быть С0, то в этом случае в качестве утеплителя и (или) звукоизоляции междуэтажных перекрытий допускается применять только строительные конструкции (изделия) класса пожарной опасности К0 (непожароопасные) [конструкции (изделия) класса К0 выполняются только из негорючих материалов (НГ)] и (или) негорючие материалы (НГ)".
ссылка на ГОСТ 30403-2012 приведена, но не учтен п. 9.4 этого ГОСТа: Образцы перекрытий испытывают при воздействии огня с нижней стороны.
Точно также, в качестве недопустимости применения пеноплекса, можно привести довод, что на пару с пенополистиролом его применение в строительстве однажды запретил Сергей Кужегедович.


[16.09.2020 17:22:13]
 Кужугетович


[16.09.2020 18:06:18]
 ув. Comfire ®, спасибо за поправку.
Извиняюсь за неумышленную ошибку.


[16.09.2020 18:06:21]
 ув. Comfire ®, спасибо за поправку.
Извиняюсь за неумышленную ошибку.
Дурим

[17.09.2020 6:10:56]
 Конструктивное исполнение строительных элементов зданий, сооружений не должно являться причиной скрытого распространения горения по зданию, сооружению (ст.137 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-Ф). Бери Пеноплекс с сертификатом с показателем РП1 и в путь....
Дуримар

[17.09.2020 6:15:52]
 Конструктивное исполнение строительных элементов зданий, сооружений не должно являться причиной скрытого распространения горения по зданию, сооружению (ст.137 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-Ф). Бери Пеноплекс с сертификатом с показателем РП1 и в путь....


[17.09.2020 9:50:36]
 Так если пол входит в состав конструкции перекрытия и здание класса пожарной опасности С0, то РП1 не подходит ...

Выше уже писали:
ГОСТ 21.501-2018
3.5 строительная конструкция: Часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции.
3.6 строительное изделие: Изделие, предназначенное для применения в качестве элемента зданий, сооружений и строительных конструкций.
3.7 элемент строительной конструкции: Составная часть сборной или монолитной конструкции.
Дуримар

[17.09.2020 10:59:15]
 V o p r o s - что Вы голову морочите " Так если пол входит в состав конструкции перекрытия и здание класса пожарной опасности С0, то РП1 не подходит ...", утепляя существующий пол (КО) применяя материал залив его бетоном можете применять утеплитель - РП1(ст.137 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-Ф)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 