зоны безопасности для МГН. каким документом руководствоваться?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
Gordengarold74 ®

[15.09.2020 14:04:57]
 Здравствуйте! Подскажите, каким документом необходимо руководствоваться при проектировании, СП1.13130.2020 (после вступления в силу), либо СП59.13330.2016. Вопрос в противоречиях касательно зон безопасности для МГН.


[Ув. Gordengarold74
Пожалуйста при открытии ветки конкретизируйте вопрос в теме. =Админ]


[15.09.2020 14:14:24]
 При оценке соответствия 123-ФЗ нужно пользоваться СП 1.
При оценке соответствия 384-ФЗ нужно пользоваться СП 59.

Проектирование - процесс не правовой. Делайте как хотите.


[15.09.2020 15:24:16]
 А в чем Вы видите противоречия


[16.09.2020 13:06:16]
 В том, что согласно п. 6.2.25 и 6.2.27 СП 59.133330.2016, которые включены в обязательный перечень, зона может быть только в помещении, а согласно СП 1.13130.2020 зона может быть на кровле, балконе, лоджии и т.д.
Поэтому для проектирования применить эти зоны без СТУ не получится.


[16.09.2020 13:34:43]
 Согласно СП 1.13130.2020 зона также может быть в помещении.
Так в чем Вы видите противоречия?


[16.09.2020 13:37:08]
 Comfire ®
Вы либо издеваетесь, либо не дружите с логикой.


[16.09.2020 13:45:07]
 Ibn, а чем пункт 9.2.1 про зоны 1-го типа не устраивает? Вроде про помещения там написано.


[16.09.2020 18:57:22]
 Ув. Ибн , перечитайте внимательно пункт..
6.2.25 Если с каждого из этажей здания или сооружения невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех инвалидов за необходимое время, то следует предусматривать на этих этажах безопасные зоны, в которых инвалиды могут находиться до их спасения пожарными подразделениями.

Предельно допустимые расстояния от наиболее удаленной точки этажей здания или сооружения с помещениями для инвалидов до двери в безопасную зону должны определяться расчетом.

Безопасные зоны следует предусматривать: в отдельных помещениях с выходами непосредственно в незадымляемую лестничную клетку; на расстоянии не более 15 м от незадымляемых лестничных клеток, лифтов для инвалидов; в холлах лифтов для МГН, в холлах лифтов для транспортирования пожарных подразделений по [1] или на площадках лестничных клеток. Число соответствующих лифтов определяется расчетом согласно приложению А.


[17.09.2020 7:27:58]
 Ув. Comfire, в таком случае разъясните, пожалуйста, в зданиях высотой менее 28м, теперь мы обязаны использовать незадымляемую лестничную клетку, либо лифт для пожарных подразделений?


[17.09.2020 10:47:31]
 ув. Gordengarold74.
А какой класс ФПО здания имеется ввиду?


[17.09.2020 11:12:14]
 Ф1.3 жилой дом, 9 этажей.


[17.09.2020 11:41:53]
 Незадымляемая ЛК и пожлифт не требуются


[17.09.2020 11:45:04]
 Как же тогда проектировать зону безопасности для МГН согласно п. 6.2.25 СП59.13330.2016?


[17.09.2020 12:26:32]
 Ну так и проектируйте как прописано в п. 6.2.25 СП59.13330.2016. Используйте для этого узел лестнично-лифтовой. В п. 6.2.25 не только лифты и незадымляемые ЛК указаны. Пункт дочитайте до конца.
Если это ф 1.3, то еще СП 54 нужно применять. Он с п. 6.2.25 СП59 нормально согласуется.

А как у Вас в задании на проектирование указано? Это обычный жилой дом или спецжилфонд?


[17.09.2020 14:25:16]
 Т.е. 1) согласно СП1.13130.2020 п.9.2.2 проектируем тамбур на каждом этаже перед входом в Л1. 2) проектируем помещение ПБЗ согласно СП59.13130.2016 п.6.2..


[17.09.2020 15:07:10]
 При чем здесь СП1.13130.2020? Oн еще не вступил. Вам лучше свой взор обратить на ч.15 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.
https://morozofkk.ru/pisma-mchs/id19...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: зоны безопасности для МГН. каким документом руководствоваться?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.