Количество извещателей в каждом отсеке потолка, ограниченном строительными конструкциями.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.09.2020 14:15:32]
 "13.3.8 Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м."

Есть здание, коридор которого разделён строительными конструкциями, выступающими из потолка на 0,4 м. В каждом отсеке установлено по пожарному извещателю, расстояние между извещателями соответствует п. 14.2 СП5. На мой взгляд всё сделано верно. Однако коллеги утверждают, что в каждом отсеке надо устанавливать по 3 извещателя, как в отдельной комнате.
Помогите пожалуйста разрешить спор.


[11.09.2020 14:33:10]
 Решение соответствует СП5 дословно, не доработали этот момент.
Но принято считать, что отсек выгороженный такими балками является отдельной защищаемой зоной и кол-во извещателей в нём должно быть таким же как в любом другом помещении.

Если Вы расставляете по п.14.2 и выполняются 13.3.3 б)в), то одного ПИ достаточно. Если Вы расставляете по 14.1 или 13.3.3 б)в) не выполняются, то одного ПИ недостаточно.

Из обоснования такой позиции есть только письма ВНИИПО.


[11.09.2020 14:50:09]
 я считаю, что если балки ровно 0.4, то уменьшаю расстояние между извещателями поперёк этих балок на:
контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 13.3 и 13.5, уменьшается на 25%. т.е. умножаю на 0.866
http://0-1.ru/discuss/?id=41013


[11.09.2020 15:27:14]
 При расстановке по схеме И, если балки равны 0.4м то уменьшается расстояние между извещателями на 25 % и не обязательно получится что в этом отсеке будет два извещателя. Если балки больше 0.4м то считаю это отдельным помещением и ставлю два извещателя.


[11.09.2020 15:48:14]
 Вы их спросите, почему они считают, что это отдельное помещение?
Viss, вы тоже так считаете? В пункте 13.3.8 написано более 0.4м.


[11.09.2020 16:01:17]
 Viss ®
Система работает по схеме "И". В предыдущем сообщении немного ошибся, имел ввиду п. 14.1, в котором говорится, что расстояние между извещателями сокращается вдвое (а следовательно, выполняются и требование п 13.3.8, согласно которому при наличии подобных конструкций площадь, контролируемая извещателем, сокращается на 40%)


[11.09.2020 16:07:15]
 Если строительные конструкции выступают от потолка на расстояние более 0,4 м, а образуемые ими отсеки по ширине меньше 0,75 м, контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 13.3 и 13.5, уменьшается на 40%.

У вас ширина меньше 0.75м? Почему вы уменьшаете на 40%?


[14.09.2020 10:45:21]
 Viss® "Решение соответствует СП5 дословно, ..."

Я тоже так считаю и обхожусь, как и автор топика, одним извещателем в отсеке. Соседние извещатели в других отсеках сработают чуть позже, но всё равно сработают. Почти во всё мире обходятся одним извещтаелем на помещение, если нет пожаротушения, только у нас дурь с тремя всегда и везде ...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Количество извещателей в каждом отсеке потолка, ограниченном строительными конструкциями.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.