Расчет риска. Время блокирования путей эвакуации.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.09.2020 16:22:38]
 Специалисты в области расчета риска подскажите. На этаже расположено три помещения, одно из них имеет два выхода на лестничные клетки, а остальные два помещения имеют выходы к этим лестницам через это помещение, которое для них является соседним. Согласно методике (пр.382) время начала эвакуации из всех помещений (не очага пожара)должно приниматься согласно таблицы 5.1 - 1 мин. Если пожар в первом помещении с выходами на лестницы, то два соседних это 100% блокирование путей эвакуации. Получается в помещении очага пожара люди начали эвакуироваться практически сразу, а в смежных только через 1 минуту? Какое решение в этом случае принимаете при расчете риска?


[10.09.2020 16:50:00]
 п. 21 Методики 382 ...применение дополнительных объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара;

Есть много путей...1. Меняем планировку, а что делать? 2. Делаем дымоудаление при пожаре из помещения пожара...3. делаем дверной проём и наружную эвакуационную лестницу из дальних помещений и прочее....

Если идти по вашему пути, пожарный риск никогда не получится(например в ДС время начала эвакуации 4 мин). Сделайте местом пожара те дальние помещения и всё...Всё равно расчёт риска по существующим методикам это филькина грамота.







[10.09.2020 21:55:31]
 Логично конечно в данной ситуации начать эвакуацию одновременно во всех смежных с очагом пожара помещениях. Но видимо придется действительно поменять место очага пожара, если иных выходов нет.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расчет риска. Время блокирования путей эвакуации.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.