Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Необходимость установки гидрантов

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.09.2020 6:06:26]
 Имеем цех по производству металлоконструкций 60х48 высота конька 17м. Материал конструкций ж/б колонны, и остальное всё из металла. Ограждение из сэндвич панелей поэлементной сборки с несгораемым утеплителем.
Класс функциональной пожарной опасности Ф5.1.
Степень огнестойкости III.
Категория зданий по пожарной опасности Г.
До городского водопровода далеко. Решили выйти из проблемы используя резервуары.
Расход 25 л/с
Вопрос:
Нужно ли устраивать гидранты с насосной, если резервуары надоятся на расстоянии 200 м по твердому покрытию? Или достаточно оборудовать приемные колодцы?
В нормативке нашел только требования к размещению гидрантов, но так и не понял именно в каких случаях их вообще нужно делать.


[08.09.2020 6:07:58]
 Уточняю- расстояние до резервуаров не превышает 200 м. Не нашел как внести правку в исходный текст.


[08.09.2020 8:01:38]
 Не обязательно, водоемов достаточно

Статья 99. Требования к источникам противопожарного водоснабжения производственного объекта

1. Производственные объекты должны обеспечиваться наружным противопожарным водоснабжением (противопожарным водопроводом, природными или искусственными водоемами).


[08.09.2020 9:30:36]
 Благодарю


[09.09.2020 11:24:07]
 Не забудьте рядом с горловинами резервуаров сделать площадку 12х12. Горловины колодцев резервуаров развернуты к площадке, т.к. всасывающие рукава у пож машин общей длиной 8м (2х4 метра). Ввод насосов чаще всего у машины сбоку, поэтому постарайтесь этот момент учесть.
Саныч

[10.09.2020 4:49:21]
 "Ввод насосов чаще всего у машины сбоку, поэтому постарайтесь этот момент учесть."
Всасывающий патрубок у 80% ПА сзади автомобиля
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Необходимость установки гидрантов      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.