Внесение изменений в Технические условия

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.09.2020 9:01:01]
 В 2006 г. разработаны и согласованны с МЧС Технические условия "Противопожарная защита типовых газотурбиных ТЭЦ", при этом принималось во внимание выполнение условия, что в качестве смазки подшипников используется огнестойкая жидкость. Со временем используемая смазка (США) выросла в цене в 10-ки раз. Руководством принято решение заменить на ТП-22.
Вопрос: каким образом можно выполнить замену? С чего начать?


[02.09.2020 9:06:28]
 Вы кто?

Производитель или собственник существующего оборудования?


[02.09.2020 9:24:17]
 Собственник существующего оборудования


[02.09.2020 9:30:47]
 Собственники должны выполнятся параметры, указанные в проектной документации - категорию помещения.

Разрабатываете по ЕСКД конструкторскую документацию, соответствующую ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования". Делаете расчет категории. Если категория совпала или ниже - можете дальше эксплуатировать здание или сооружение.


[02.09.2020 9:38:23]
 В пункте П/п мероприятия данного СТУ, здание ОГК относиться к категории Г , при условии использования в качестве смазки огнестойкую жидкость. Общий объем ~ 10 куб.м.
При замене на ТП - 22, скорее всего поменяется категория помещения ОГК. Или можно вынести маслобак за территорию, тем самым оставить маслопровод, со всеми защитами, как для газопровода (блокировка, сигнализация и т.п.). Для того чтобы сохранить прежнюю категорию, либо выполнить локально пожаротушение.


[02.09.2020 10:24:55]
 Вряд ли при расчете Г получится.

Если помещение небольшое - пожаротушение будет выходом.


[02.09.2020 11:17:25]
 В том и дело, что ОГК размером 48*24 (1152 м.кв), наивысшая отметка +26,000.
Если устанавливать пожаротушение по всему зданию, тогда не целесообразно. А если локально, то можно рассмотреть варианты.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Внесение изменений в Технические условия      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.