Требования раздела 9.2 СП 1.13130.2020

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[28.08.2020 9:55:47]
 Добрый день. Необходимо ваше мнение.
Согласно п. 9.2.1 СП 1.13130.2020 для пожаробезопасной зоны установлен тип 4 - лестничная клетка. Согласно п. 9.2.6 тип ПБЗ-4 может использоваться только в зданиях Ф1.3. Получается, что согласно этих двух пунктов, в здании Ф1.3 высотой до 28 м, можно разместить ПБЗ на площадке обычной лестничной клетки типа Л1 без каких-либо дополнительных мероприятий (подпор воздуха, противопожарная дверь).


[28.08.2020 10:16:52]
 Подпор воздуха при пожаре в помещение пожаробезопасной зоны должен быть
предусмотрен в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной
безопасности. Подачу наружного воздуха непосредственно в помещения пожаробезопасных зон
или в тамбур-шлюзы на входах в такие помещения следует предусматривать на этаже здания, где возник пожар. Выходы в указанные помещения не могут быть выполнены непосредственно из
объемов атриумов и пассажей зданий. Расход наружного воздуха, подаваемого непосредственно в
защищаемое помещение пожаробезопасной зоны, в том числе при его открытых дверях и с
подогревом при закрытых дверях, а также величину избыточного давления в таком помещении
при закрытых дверях следует определять и поддерживать согласно установленным требованиям
СП 7.13130. Расход наружного воздуха, подаваемого в тамбур-шлюз на входе в такое помещение,
должен быть не менее требуемого для тамбур-шлюзов незадымляемых лестничных клеток типа
Н3 по СП 7.13130. При этом подача наружного воздуха с подогревом непосредственно в
помещение пожаробезопасной зоны не требуется.


[28.08.2020 10:18:37]
 Kvest®

IMHO, да, всё верно.
Было бы слишком монументально в каждом жилом доме на каждом этаже каждого подъезда городить ПБЗ-1. И так придётся на каждом этаже делать "карман", что бы инвалидная коляска не загораживала проход остальным жильцам.


[28.08.2020 10:24:46]
 при этом никто не отменяет требования по устройству подпора воздуха в ПБЗ 4-го типа (т.е. в лестничную клетку)


[28.08.2020 11:26:19]
 Асашай®
Это Вы п.9.2.2 цитируете? Но ведь он относится только к ПБЗ-1 и не относится к ПБЗ-4.



[28.08.2020 11:36:20]
 не совсем корректно написан разд. 9.2 СП 1.13130.2020 - не поймешь, что к чему относится. А что про незадымляемость ПБЗ говорит СП 59.13330.2016 и СП 7.123130.2013?

6.2.25 Безопасные зоны следует предусматривать: ................ на площадках лестничных клеток.
6.2.26 При обоснованном использовании в качестве зоны безопасности незадымляемой лестничной клетки, служащей путем эвакуации, размеры площадок лестничной клетки и пандуса необходимо увеличить исходя из размеров проектируемой зоны.

СП 7.13130.2013
7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной
вентиляции следует предусматривать:
р) в помещения безопасных зон на этаже с очагом пожара.


[28.08.2020 11:53:04]
  Асашай ®
ПБЗ 4-го типа в требованиях ограничена применением только в Ф1.3. А если никто не отменял в ПБЗ 4-го типа подпор воздуха, то какой смысл ограничиваться только Ф1.3?


[28.08.2020 13:01:33]
 Асашай®

Лестничная клетка не является помещением (п.4.4.15 ГОСТ Р 58033-2017), так что ПБЗ-4 не находится в помещении, а значит подпункт р) п. 7.14 СП7.13130 к ней не применим.


[28.08.2020 19:12:19]
 требования СП 59.13330.2016 никто не отменял. Согласен, в СП 1.13130.2020 написано неоднозначно (не указан тип лестничной клетки)


[31.08.2020 8:00:24]
 Асашай® "Согласен, в СП 1.13130.2020 написано неоднозначно (не указан тип лестничной клетки)"

IMHO, всё однозначно; если не указан тип, то значит допускается устраивать ПБЗ в лестничных клетках ЛЮБЫХ типов.


[31.08.2020 12:00:23]
 по СП 1 можно, а по СП 59 нельзя


[31.08.2020 14:36:05]
 Асашай®

А где именно, в каком пункте нельзя? :)

По п.6.2.25 ПБЗ организуется ИЛИ (!!!) в отдельном помещении или на лестничной клетке (это не помещение!).
п.6.2.26 в конце описывает ПБЗ в незадымляемой ЛК, но не требует, что бы ПБЗ были только в незадымляемых клетках.
п.6.2.27 описывает требования к ПБЗ в помещениях и не предъявляет никаких требований к ПБЗ не в помещениях.
И только п.6.2.28 относится ко всем типам ПБЗ, но там нет требований незадымляемости.


[31.08.2020 22:39:51]
 зона безопасности для МГН на площадке обычной лестничной клетки типа Л1 так себе безопасная зона...


[01.09.2020 7:13:37]
 Асашай® "зона безопасности для МГН на площадке обычной лестничной клетки типа Л1 так себе безопасная зона..."
Поэтому они не разрешены нигде, кроме жилых домов.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Требования раздела 9.2 СП 1.13130.2020      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.