Световые оповещатели "Выход" в кинозале

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.08.2020 19:20:25]
 Здравствуйте, коллеги. Если кто то сталкивался с проектированием кинозалов или подобных помещений, попадающих под п. 5.2, подскажите, как вы организовывали управление световыми оповещателями? Я так понимаю, каждый из них надо сажать на отдельный выход С2000-КПБ, но не вполне понятно, как включать их на время пребывания людей в зале.


[28.08.2020 7:36:13]
 Лас® "Я так понимаю, каждый из них надо сажать на отдельный выход С2000-КПБ"

Нет запрета на постоянное включение всех световых табло вне залов во всём здании. И принято считать, что нет запрета на включение табло в залах при отсутсвии в нём людей. Все табло можно цеплять на одну линию и на этой линии задать программу "мигать из состояния включено" - и все нормы соблюдены. Почти везде так и делается.


[28.08.2020 8:31:07]
 >Все табло можно цеплять на одну линию и на этой линии задать программу "мигать из состояния включено"

Световые пожарные оповещатели (а не табло) должны работать в том же режиме, что и аварийное освещение. Если в зале аварийное освещение мигает - можете и пожарные оповещатели так же включать.

Требование связано с тем, что для больших залов маленькие световые пожарные оповещатели с малой мощностью никакой видимости расположенного на них знака не обеспечивают. Нужны крупные потребляющие бОльшую мощность.

Если ставите везде одинаковые мелкие оповещатели - для Вас это абсолютно бессмысленное требование.


[28.08.2020 8:52:30]
 > Все табло можно цеплять на одну линию и на этой линии задать программу "мигать из состояния включено"

И как долго проживёт система в таком режиме? Рассчитаны ли выходы КПБ или Сигнала-20 на подобную работу в режиме 24/7?


[28.08.2020 9:51:47]
 Вечный_студент® "И как долго проживёт система в таком режиме? Рассчитаны ли выходы КПБ или Сигнала-20 на подобную работу в режиме 24/7?"

1) До исчерпания назначенного ресурса. 2) Да, рассчитаны.

Какие-то "детские" у Вас вопросы, такое впечатление, что не встречали никогда ни СЗУ состояния "на охране" над дверью, ни огнезадерживающих клапанов, ни табличек "автоматика отключена".
Лично мне постоянно светящиеся таблички "Выход" в быту встречаются гораздо чаще, чем выключенные.


[28.08.2020 14:29:34]
 Рустам74 ®
того, о чём Вы пишете, не встречал, зато видел систему СОУЭ с электромагнитными замками, подключёнными через КПБ. Насколько я знаю, прожила та система где то полгода.


[29.08.2020 16:18:06]
 
Цитата
Световые пожарные оповещатели (а не табло) должны работать в том же режиме, что и аварийное освещение. Если в зале аварийное освещение мигает - можете и пожарные оповещатели так же включать.
--Конец цитаты------
Световые пожарные оповещатели в кинозалах должны включаться на время нахождения там людей. На время сеанса основное освещение отключается, а световые оповещатели включаются. Вы в каком-нибудь кинозале видели, чтобы во время сеанса было включено аварийное освещение?


[29.08.2020 16:59:22]
 >Вы в каком-нибудь кинозале видели, чтобы во время сеанса было включено аварийное освещение?

Вопрос был про "кинозалы или подобные помещения". Однако интересно, а как работает аварийное освещение в кинозалах? Видел ручные извещатели для аварийной остановки показа фильма.


[29.08.2020 21:36:28]
 Georg Смотрите схему работы непостоянного АО.


[31.08.2020 7:45:06]
 Вечный_студент® "видел систему СОУЭ с электромагнитными замками, подключёнными через КПБ. Насколько я знаю, прожила та система где то полгода."

Есть много причин, по которым свежесмонтированные системы совсем не работают или недолго работают. И в данном случае наиболее вероятно, что КПБ-шки гибли от отсутствия обратных диодов, которые должны подключатся параллельно замкам для защиты от самоиндукции в момент выключения замка.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Световые оповещатели "Выход" в кинозале      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.