полтора силикатного кирпича как противопожарная стеной первого типа?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик
в Сибире с Приморья ®

[17.08.2020 18:13:21]
 Ваше мнение товарищи, будет ли стена в полтора силикатного кирпича (320 мм) противопожарной стеной первого типа?



[Ув. автор. В теме ветки следует давать сам вопрос, а не то ч чему он относится. Правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp = Админ]


[17.08.2020 18:31:37]
 Будет.
Предел огнестойкости кирпичной стены из керамического либо силикатного материала при его толщине в 6,5 см составляет 45 минут (0,75 часа). Граница огнестойкости кирпичной стены толщиной в 120 мм — в пределах 2,5 часов; толщина в 25 см — огнеупорность увеличивается до 5,5 часов.

Здесь про кирпичи
https://protivpozhara.com/zaschita/t...



[17.08.2020 19:12:08]
 А через Снип какой ссылаться?


[17.08.2020 19:50:34]
 Вам не на СНиП нужно ссылаться. Для определения предела огнестойкости стен и перегородок применяют методику из ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».
Короче, нужны протоколы огневых испытаний или пособие по определению пределов огнестойкости. Находите в них свой кирпич и толщину стены. Будет Вам предел огнестойкости.
Протоколы испвтаний спросите у изготовителя или ищите в интернете.

Вот пособие http://www.norm-load.ru/SNiP/raznoe/...

Вот протокол испытаний https://braer.ru/public/storage/mana...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: полтора силикатного кирпича как противопожарная стеной первого типа?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.