Монтаж оросителей спринлерного тушения за лотками и коробами

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.08.2020 21:31:40]
 Коллеги, добрый день! Принимаем на объекте систему АУВПТ водяного тушения. Много мест смонтированных оросителей ( розетка вниз) за лотками и венткоробами ( менее 750), но они идут в ряд к друг другу, с промежутками. Оросители смонтированы за ними под потолком. Будет ли являться это нарушением карты орошения ?
Всем заранее спасибо за советы.
Дуримар

[14.08.2020 3:45:24]
 В таблице 5.1 СП 5.13130.2009 указаны максимальные расстояния между спринклерными оросителями: с 1 по 4 группы – 4м, с 5 по 7 – 3 м. Однако, если руководствоваться только данной таблицей и принять “сетку” с максимально нормативными расстояниями, то на защищаемой площади могут оказаться не орошаемые участки. Поэтому следует также пользоваться эпюрами и картами орошения представленными в паспорте и (или) технической документации на конкретный тип применяемого оросителя.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Монтаж оросителей спринлерного тушения за лотками и коробами      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.