требуется ли система дымоудаления? Гараж боксового типа на 2 машиноместа

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Gun ®

[05.08.2020 20:33:18]
 Добрый вечер. Помогите мудрым советом. Есть индивидуальный отдельно-стоящий гараж на два машиноместа габаритами каждого бокса 3,5х6м, требуется ли в данных помещениях система дымоудаления?


[05.08.2020 22:30:04]
 Да. п.7.2 з) СП7.13130.2013


[05.08.2020 22:34:50]
 СП113.13330.2016
6.3.9 Удаление дыма необходимо предусматривать через вытяжные шахты с механическим побуждением тяги. В наземных стоянках автомобилей до двух этажей и одноэтажных подземных стоянках автомобилей разрешается предусматривать естественное дымоудаление. В этих случаях необходимо устройство вытяжных дымовых шахт с естественной вытяжкой через проемы, оборудованные механизированным приводом для открывания фрамуг. На стоянках автомобилей, встроенных в здания другого назначения, удаление дыма через открываемые проемы не допускается.

Требуемые расходы дымоудаления, число шахт, дымовых клапанов и площадь открывающихся фрамуг определяются расчетом.


[06.08.2020 9:58:00]
 Только сп 113 не соответствует сп 7


[06.08.2020 10:30:29]
 По теме можно посмотреть здесь -
https://www.proektant.org/index.php?...


[06.08.2020 13:21:27]
 Спасибо.


[07.08.2020 11:49:16]
 а п.7.3 г не подойдет?
я

[10.08.2020 12:31:33]
 через проемы, оборудованные механизированным приводом для открывания фрамуг... В то же время 6.5.6 В одно- и двухэтажных автостоянках боксового типа с непосредственным выездом наружу из каждого бокса допускается не предусматривать автоматическое пожаротушение и сигнализацию.
Как эти фрамуги открывать?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: требуется ли система дымоудаления? Гараж боксового типа на 2 машиноместа      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.